酒店中的监控装置发现起火后,自动启动了消防喷淋装置,水、灭火剂同时开始喷洒,不到3分钟火就被扑灭了。 2006年圣诞节的前一个夜晚,大概00:57分,酒店大堂里装饰用的圣诞树突然起火,值班人员发现后马上拨打了火警报警电话。 此时,酒店中的监控装置发现起火后,自动启动了消防喷淋装置,水、灭火剂同时开始喷洒,不到3分钟火就被扑灭了,当消防队员到达现场时火已经熄灭了。 从监控录像上可以很清晰地看到整个过程,圣诞树上的灯泡发生短路后起火,消防系统检测到起火自动启动,连圣诞树上是什么地方产生的火花都可以看得很清楚。
上海瑞吉红塔大酒店(以下简称“瑞吉红塔”)是一座甲级智能大厦,也是上海五星级酒店当中惟—家甲级智能大厦。有些智能大厦虽然也有消防自动化系统(FA)装置,却只把FA放置在手动档,当突发事件来临时还需要人工启动消防装置。
瑞吉红塔将FA设置在自动档,而且还开通了楼宇自动化(BA)的全部功能。
在人们眼中,五星级就意味着奢侈。灯火通明的房间、中央空调,每天的费用消耗就是一笔不小的开支。
瑞吉红塔虽然是一家五星级酒店,却丝毫没有感到来自成本的压力。在酒店建设初期,上海那时还没有智能化总包的概念,都是一个系统一个系统地做,做楼宇自动化就是楼宇自动化,办公自动化就是办公自动化,都是一个个单独的系统,从没有人一次性地将这么多智能化系统应用集成起来。
当时瑞吉红塔把酒店的智能化工程总包给了IBM公司,将16个子系统有机地结合起来,不仅做了弱电总包,还把所有的系统都集成在一起。
很快,智能化投资就见到了实效,在智能化绿色节能方面,降低了酒店的综合能耗比。上海市一般酒店的综合能耗比在8%左右,如果瑞吉红塔按每年综合能耗比5%来算,每年可以节约三个百分点。
年营收假设是两个亿,每年就可以节约600万,今年瑞吉红塔已经开业六年了,3000多万投资在今年就已经收回。而隐性的收入,更是无法估量。目前,瑞吉红塔已经完全收回了当年在大厦智能化项目上的投资。
智能化温度计
比如说通过楼宇自动化设定温度,国际上5A级酒店要求大堂温度要在24度左右(正负1度),这个温度完全由楼宇自动化装置控制。例如房间的温度设定在24度,送风的温度究竟是控制在21度、22度还是23度,是由房间里面的人数、产生的热量决定的,根据回风的温度反馈给系统,由系统确定进风温度。
如果人数少,可能由于产生的热量很少,回风温度基本和进风温度相差不多,这个时候就没有必要降温。如果人数多,回风温度升高了,系统会自动调节进风温度,保证房间里的温度是24度。
原理很简单,室内温度通过变风量控制系统末端装置设在房间的温控器进行设定,温控器本身自带温度检测装置,当房间的空调负荷发生变化后,实际值偏离设定值时,变风量控制系统末端装置根据偏离程度通过系统计算,确定送入房间的风量,从而调整进风口风阀的开度。
由于房间送风量的变化,必将引起主干风道的静压变化,静压传感器采集到的数值与风管静压设定值进行比较,并将信号输入到变频器,通过变频器调整风机转速,使风管保持恒定的静压。
在夏季,当室内温度高于设定值时,变风量控制系统末端装置将开大风阀提高送风量,此时主送风道的静压将下降,通过静压传感器把实测值输入到现场控制器,控制器将实测值与设定值进行比较后,控制变频风机提高送风量,以保持主送风道的静压。
如果室内温度低于设定值,变风量控制系统末端装置将减小送风。送风温度的自动控制通过测量回风管的回风温度,并与设定值进行比较,进行运算,由控制器输出信号至冷(热)水回水电动调节阀,用来调整调节阀的开度,实现对送风温度的控制。
送风湿度的自动控制则通过测量回风管的回风湿度,并与设定值进行比较,经控制器中计算,控制加湿器的启、停,以满足整个空调系统的湿度要求。在过渡季节,通过调节新、回风阀门,充分利用室外新风,一方面可推迟用冷(热)的时间,达到节能的目的;另一方面可增强空调区域内人员的舒适感。
变风量控制系统末端装置的自动控制是补偿室内负荷变化,调节房间送风量以维持室温的重要设备。当该空间内空调负荷改变时,调节至新的设定值。