走SATWE遇到麻烦啦,大侠来看下哈。
ygdallen
ygdallen Lv.2
2009年03月27日 15:53:08
来自于PKPM
只看楼主

最近,我被PKPM玩死啦,5层框架食堂,走到SATWE就算不下去啦。 按侧刚算的话,到第三步就出错,按总纲算的时候,没有3,4,5步,直接跳到第6步啦。多方求助未果,抓狂中,已经两天啦。。。。。。[ 本帖最后由 ygdallen 于 2009-3-27 16:08 编辑 ]

错误.JPG
最近,我被PKPM玩死啦,5层框架食堂,走到SATWE就算不下去啦。
按侧刚算的话,到第三步就出错,
按总纲算的时候,没有3,4,5步,直接跳到第6步啦。
多方求助未果,抓狂中,已经两天啦。。。。。。

[ 本帖最后由 ygdallen 于 2009-3-27 16:08 编辑 ]

错误.JPG

免费打赏
wucaitao_sd
2009年03月28日 10:08:06
2楼
把建模的文件拷出来,不要有Satwe的数据,换台电脑试一下。
回复
xufeilue
2009年03月28日 11:34:39
3楼
按照总纲计算就可以了,没有3,4,5步是正常的,就是这样处理程序
回复
p2p2p2p
2009年03月28日 15:34:47
4楼
我也注意到这个问题
SATWE 有时跳过第 2、3 步,这样情况下计算结果是错误的,
我计算板柱结构时也出现了同样问题,检查后发现模型中出现了“机构”-可变体系。
(板柱结构中有一中柱漏设虚梁)
回复
苏妄言
2009年03月28日 16:55:50
5楼
我也碰到过这种情况,你这个工程是不是坡屋面呀,如果是坡屋面的话斜梁下设了200高短柱的话,肯定算不下去了(05版PKPM)。解决办法,就是按平屋面建模。
回复
王子左
2009年03月29日 09:28:24
6楼
还是把整个模型文件上传上来的好,不知楼主用得什么时间的PKPM。
回复
ygdallen
2009年03月29日 11:21:45
7楼
谢谢大家的关注。
我把带工程名和PM.后缀的COPY下来换啦电脑试啦,结果还是算不了。
不走第5步肯定试错的,为什么呢,我把梁改到400*1000,它依然泛红,泛红的数字依然没变,可见根本没走内力计算。
不是坡屋面,我用的是05的PKPM
星期一会把文件上传的,已经做啦最坏的打算啦,重做中。。。:L
回复
wjnzhjh
2009年03月31日 06:00:23
8楼
还是把整个模型文件上传上来的好
回复
lt77887788
2009年04月04日 10:05:46
9楼
重新走一边pm的1、2、3菜单
回复
yuxpsky
2009年04月05日 11:34:08
10楼
估计建模上有问题
看你这样
回复
ppshardine
2009年04月07日 14:08:05
11楼
重走一遍特殊构件定义
回复

相关推荐

APP内打开