外圈梁引致变电室做可靠接地问题
m111102
m111102 Lv.2
2009年03月27日 11:18:21
只看楼主

建筑物外圈地梁取两根主筋(不小于D14)做可靠接地,引致变电室。这是个公建 地下一层~变电室也在地下一层 已测得外圈梁周长:615米定额是套用:均压环敷设(利用圈梁钢筋)么? 多少米?还套用别的子母项么?---均压环敷设以米为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接是按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算

建筑物外圈地梁取两根主筋(不小于D14)做可靠接地,引致变电室。



这是个公建 地下一层~变电室也在地下一层 已测得外圈梁周长:615米


定额是套用:均压环敷设(利用圈梁钢筋)么? 多少米?


还套用别的子母项么?


---均压环敷设以米为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接是按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算


这个怎么理解?
免费打赏
m111102
2009年03月30日 09:10:57
2楼
达人来一下~~:Q :Q
回复
zhengym760625
2009年03月30日 14:12:48
3楼
建筑物的接地问题就是套用均压环敷设,长度615米。另外还要套定额“柱主筋与圈梁钢筋焊接”项和“避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下”,还有断接卡子的制作安装项目。再就是屋面避雷带的安装。这样一个建筑物的防雷接地就算全了。
回复
magiclgm
2009年04月05日 22:33:33
4楼
套用利用圈梁钢筋做接地极或均压环定额,长度615米。
均压环敷设以米为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接是按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算

本定额是按焊接两根主筋考虑的,如果实际焊接了4根的话,就乘以2就可以了。实际测量的时候就按照圈梁中心量就行了