建筑物外圈地梁取两根主筋(不小于D14)做可靠接地,引致变电室。这是个公建 地下一层~变电室也在地下一层 已测得外圈梁周长:615米定额是套用:均压环敷设(利用圈梁钢筋)么? 多少米?还套用别的子母项么?---均压环敷设以米为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接是按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算
这是个公建 地下一层~变电室也在地下一层 已测得外圈梁周长:615米
定额是套用:均压环敷设(利用圈梁钢筋)么? 多少米?
还套用别的子母项么?
---均压环敷设以米为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接是按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算
这个怎么理解?