电算剪力墙结构住宅嵌固部位
shaoxiamgc18
2009年03月26日 16:53:27
只看楼主

在判断剪力墙结构主体嵌固部位时,在setwe计算中,是否要以按剪切刚度计算出来的结果判断?此结果于按地震剪力于地震位移之间的比计算出来的结果在判断嵌固部位的问题上哪个更准确些?为什么?谢谢能有高手解答!!!!:lol

在判断剪力墙结构主体嵌固部位时,在setwe计算中,是否要以按剪切刚度计算出来的结果判断?此结果于按地震剪力于地震位移之间的比计算出来的结果在判断嵌固部位的问题上哪个更准确些?为什么?谢谢能有高手解答!!!!:lol
免费打赏
wrh03
2009年03月26日 17:20:44
2楼
具体结构具体分析。不知结构具体怎么布置的,最好根据结构复杂程度都试算几次
回复
多多糖糖
2009年03月26日 19:27:50
3楼
按算法3计算时地下室约束刚度比按0可得出刚度比准确值,
回复
xylitol1001
2009年03月26日 21:09:17
4楼
高规中对嵌固部位判断规定的刚度计算方法是剪切刚度,但是其他的并没有说用剪切刚度,所以在判断嵌固时选择剪切刚度,在计算其他参数时还是选择多种计算方法计算。
回复
shaoxiamgc18
2009年03月27日 19:35:47
5楼
4楼的观点还是跟我现在的理解比较接近,在一些资料上也是这样阐述的。但我还是有点想不通的地方,就这三种计算刚度的方法,之间有什么异同,在使用上有什么特点呢?暂时还是没有理出头绪,有强人能深入解释下吗?
回复
shaoxiamgc18
2009年03月31日 10:26:30
6楼
我自问自答,可绝不是灌水啊!!