高压并联电容器装置宜装设过负荷保护
cccccc_vvvvvv
2009年03月26日 10:58:27
只看楼主

高压并联电容器装置宜装设过负荷保护,带时限动作于信号或跳闸。高压并联电容器装置应装设母线过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。高压并联电容器装置应装设母线失压保护,带时限动作于跳闸。在规定中的 过负荷保护指的是什么?

高压并联电容器装置宜装设过负荷保护,带时限动作于信号或跳闸。
高压并联电容器装置应装设母线过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。
高压并联电容器装置应装设母线失压保护,带时限动作于跳闸。
在规定中的 过负荷保护指的是什么?
免费打赏
yuan_afei
2009年03月26日 11:33:04
2楼
比方说一匹马 拉 100t的车 是正常的,但是你给了他120t ,这就是过负荷
回复
cccccc_vvvvvv
2009年03月26日 13:20:47
3楼
呵呵,很好的比方,但没有命中主题。
电容器保护单元中,模拟量的测量基本上只有电容器上的零序电压和AC相的差流,并没有测量负荷,我想知道的是这个负荷是不是指的整各电网的负荷。因为就电容器本身而说有过压和过流保护就足够了。
回复
欢快的
2009年03月27日 10:51:41
4楼
高压并联电容器装置宜装设过负荷保护, 这应该是国标GB50227-95中的要求,应该是电网中的负荷。这里有个“宜”字,那么规矩就多了。我从事高压无功补偿好几年了从来没有遇到过过负荷补偿,供电局等都没有要求。一般装设的保护为:过电压,欠电压,过流,零序电流,零序电压保护。
回复
铁牛66
2010年03月05日 09:27:48
5楼
滤除谐波型电容补偿装置应该要考虑过负荷保护!当然过电流保护也可以起到一定的过负荷保护作用。
回复