依据设计院图纸做柜子,发现空间装不下所有元件.
hnqi77
hnqi77 Lv.3
2009年03月25日 21:23:02
只看楼主

依据设计院图纸做柜子,发现空间装不下所有元件.该怎么办?是直接改了,还是向设计院反馈,让他们出变更?谢谢!!

依据设计院图纸做柜子,发现空间装不下所有元件.该怎么办?是直接改了,还是向设计院反馈,让他们出变更?谢谢!!
免费打赏
hailuodq
2009年04月01日 13:10:36
23楼
XDJM:我们都做了十年项目了,从十年前给设计院讲他们设计的那些地方有问题,结果到现在,到现场的图纸每次还是要改,基本上还是那些地方出问题,非常无语。
回复
dian9802
2009年04月01日 21:59:01
24楼
设计院,成套厂的关系?!
我们单位只要产品不是甲方指定的,不管设计院的图纸用的是国产的还是国外的,都改成我们自己常用的产品(当然保证技术性能).我们为什么敢这么做?难道不怕不给验收吗?理由如下:
1、设计院和成套厂是两个独立的单位,是独立的经济体,设计院无权干涉成套厂的内部管理.成套厂没理由为设计院的奢侈买单.
2、根据国家法律、法规《建设工程勘测设计管理条理》规定:除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂、供应商。也就是说对于成套内用的电器元件这些成熟产品设计院都无权指定。
3、现在设计院中,特别是年青的,他们对开关柜等成套设备还真不是特别了解。
4、实际上设计院的设计重点应该是负荷计算、动力布置、结构设计。包括变压器容量选择,动力设备、照明设备布置,电缆选择、布置,变配电间结构设计,接地、等电位连接设计,现场施工疑难指导及部分施工协调。
5、从利益角度来看:设计院设计人员工资待遇已经很高了,他们拿了上图,就不应该再干涉成套厂了(当然也是不允许的!!)。要不游戏就没发玩了!

最后说下,我们老板原来先后在设计院担任总工、院长。
回复
wwgxs
2009年04月01日 23:26:04
25楼
:victory: :time: :kiss:
回复
hnqi77
2009年04月03日 12:44:19
26楼
再次谢谢各位前辈!!
回复
wwxxdd12345
2009年04月03日 19:56:16
27楼
设计院给的只能做为参考,做为成套厂家,自己应该做详细的规划,根据实际情况重新排布。然后拿到设计院确认。
回复
yixiaofantian
2009年04月05日 12:00:36
28楼
这有什么奇怪的!大多数设计院对元件和柜子尺寸都是不了解的,标的尺寸都是参考而已,一般不用管它的。我曾经做过一个项目,其中一台柜子设计设计院设计的尺寸800*1700*350,结果我做的尺寸是2400*1700*350,足足用3台柜子拼在一起才能把图纸上的元件装进去……
回复
hcy9812
2009年04月06日 18:02:50
29楼
受益匪浅,谢谢各位前辈.:) :time: :time: :time:
回复
qinxiao1221
2009年04月07日 09:55:47
30楼
记住,千万不要迷信“设计院”,那是一群纯理论造就的“高人”!根本不能透彻制造厂的特点的,应该自己多动脑筋,要碰上硬茬,可要陪大了!
回复
kmmxzxl
2009年04月07日 12:50:17
31楼
在成套厂见惯了,不奇怪和设计院交涉改了,没发受苦的都是成套厂!!
回复
yunshengbo
2009年04月07日 22:58:14
32楼
我们这出的图纸,直接标注配电箱外型尺寸以成套厂的为准