依据设计院图纸做柜子,发现空间装不下所有元件.
hnqi77
hnqi77 Lv.3
2009年03月25日 21:23:02
只看楼主

依据设计院图纸做柜子,发现空间装不下所有元件.该怎么办?是直接改了,还是向设计院反馈,让他们出变更?谢谢!!

依据设计院图纸做柜子,发现空间装不下所有元件.该怎么办?是直接改了,还是向设计院反馈,让他们出变更?谢谢!!
免费打赏
tb62232430tb
2009年04月07日 23:52:45
33楼
这种事常遇到,要跟设计院和制作厂家共同协调这件事。我们的图纸是上海设计的,砌墙时大家都未注意,分户配电箱设计为16位,正式订货时,我们拿到厂家一问,至少要20.5位(即21位)箱才能将设计的元件安装进箱内,害的我们只好凿墙(墙上留的是16位箱体洞)。
回复
tcchezhong
2009年04月08日 08:47:34
34楼
成套的弟兄们!
不要总是去指责别人啦,“设计院”早就属于频临灭绝的物种,你们彻底告别“设计院”时间不会太久啦!
以后,你们将全面全方位滴与工程公司打交道,不练好内功,自主品牌的成套供应制造公司将面临着全面洗牌!
1.签订合同时,没有系统图、排列图等图纸。2.签订合同时,有一本很厚的技术协议(监造和各次验收的依据!)。3.签订合后,首先要提供生产进度计划,每个月都有人进行监造。4.每次厂内检验,都必须通知买方,都有买方监造人员在场。5.工程公司,一般廉政建设搞得好点的,都会是整个合同的执行过程中有3到5个不同部门的不同人员参加,卖方只能老老实实的严格执行合同!
回复
yinhuixiayan2004
2009年04月08日 20:11:26
35楼
这样的事见多不怪,还是要和设计沟通,你柜子变大了,基础也变了,
沟通
回复
jnzhai8981
2009年04月08日 21:42:47
36楼
常有的事,但是要和设计院沟通后要求设计院改图,不然,产品验收是很麻烦的,即使设计院碍于面子不愿意出变更的话,你应在原图中将原因写明,提出更改方案,要设计院相关主设人员签字认可,要不然出问题你就赔大了。
回复
hec129
2009年04月09日 15:08:59
37楼
这是常有的事情了,见怪不怪了
回复
郑杭
2009年04月09日 16:17:35
38楼
这种情况,箱体尺寸直接改了,但是碰到暗装和竖井里面装的就需要特别注意了,暗装的需要通知甲方和设计院,竖井里面的需要去现场量一下尺寸,根据竖井来定尺寸
回复
hnqi77
2009年04月10日 10:52:15
39楼
谢谢各位,由于安装在配电间,改尺寸就对安装基础有影响,把多余的元件放到别的柜内就对电缆布置游影响,设计院对这两方面都不想动。所以最终我们就把元件选型改了(技术条件都满足,就是尺寸变小了),就都奘下了。
回复
xiongxm
2009年04月10日 16:02:41
40楼
我们这一般只出系统单线图,估计下几面柜子装下。具体盘面布置,回路划分不管的,盘厂自己规划了。
箱子尺寸也只说是参考尺寸。
回复
zhichaochen
2009年04月10日 16:14:31
41楼
你很傻,很天真,设计院的图纸也相信!也不自己计算下!
:lol :lol :lol
回复
cssggs1
2009年04月10日 22:23:06
42楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复

相关推荐

APP内打开