依据设计院图纸做柜子,发现空间装不下所有元件.
hnqi77
hnqi77 Lv.3
2009年03月25日 21:23:02
只看楼主

依据设计院图纸做柜子,发现空间装不下所有元件.该怎么办?是直接改了,还是向设计院反馈,让他们出变更?谢谢!!

依据设计院图纸做柜子,发现空间装不下所有元件.该怎么办?是直接改了,还是向设计院反馈,让他们出变更?谢谢!!
免费打赏
zjh721203
2009年03月30日 10:41:55
13楼
跟设计院的沟通,直接把柜子尺寸改了,就行了,但在此之前要让甲方知道此事.
回复
混在电气
2009年03月30日 10:49:32
14楼
现在好多设计院做非标柜子的时候都不出布置图,一些人凭感觉画,放不下也不足为奇了。现在成套厂的技术水平也提高了,一些设计院就直接让成套厂处理了,呵呵。
回复
ak8484
2009年03月30日 11:07:38
15楼
这种事常遇到,要跟跟设计院和甲方共同协调这件事(当然最主要还是甲方),在协调有结果之前不要直接改柜体尺寸。你还要考虑地基,土建等安装问题。别你这边单方面改了尺寸,到现场地基又安不上,到时候就麻烦了。
回复
fisher-chn
2009年03月30日 12:25:16
16楼
其实设计院也是有问题的:你要不知道尺寸就不要做柜子的外形设计啊,直接给成套厂家就可以了,呵呵
直接找设计人员,需要做设计修改的
回复
hnqi77
2009年03月30日 13:39:52
17楼
这是配电室的开关柜(GGD型),尺寸就不改了,要不他们的基础可能还得改,他们就说把放不下的东西放到别的柜里,不出设计变更.
请问各位前辈,在什么情况下设计院可以不出变更,什么情况下要出变更?谢谢!!
回复
jhongsong123
2009年03月30日 16:30:12
18楼
一般动力配电部分设计院不管,工程验收时要求不是很严格,可以自己修改设计,或者让设计院出变更,如果是与房屋建筑有关的电气有问题还是让设计院出变更的,那个验收是要求比较严格。
在我们公司配电柜和动力配电图纸都是我们自己设计的。
回复
tcchezhong
2009年03月31日 11:27:26
19楼

绝对正确!
这还是中国工程建设程序混乱问题!
最大的错误,责任主要承担者,是成套设备制造商!投标前干什么去啦?!无法制造!或无能力制造的任务,你们怎么承担啦!还签订了合同(证明你们承认招标文件,并且,你们对招标图纸没有异议!)!签了合同反过来,说制造不了!如果,我是招标方,就宣布废标!
首先,“设计院”就不该出这类图纸;其次,“设计院”这种体制,就不该继续存在!
成套设备制造商,应该是按招标方的基础设计图纸(单线图和平面布置要求图)的要求设计出系统图和排列布置图,供设计商、业主(或工程公司EPC方)对系统图和排列布置图进行审核和讨论。
最终,成套设备制造商,按照最终版系统图和排列布置图进行产品设计和制造。
回复
tcchezhong
2009年03月31日 11:42:49
20楼

这种做法,遇到正规军,将一败涂地、溃不成军啦!赔钱、输官司!
正常程序:招标(设计部人员:提供单线图纸、平面布置要求图纸、技术协议),采购部人员负责;中标(提供制造方案图纸供审核)商务部人员负责;监造(制造过程、出厂试验)采购部人员负责;现场工地进场验收,施工部人员负责;最终工程验收,所有部门联合负责。
回复
tcchezhong
2009年03月31日 11:51:20
21楼

什么情况下要出变更?
关于成套设备,一般不会出的。
如果出了,两种情况:1.业主更改工程工艺或调整,电气制造合同作废,重新签合同。2.业主更改工程总方案,设计或EPC合同重新签订,所有制造合同作废,重新招标。
回复
hnqi77
2009年03月31日 13:19:19
22楼
受益匪浅,谢谢各位前辈.