依据设计院图纸做柜子,发现空间装不下所有元件.该怎么办?是直接改了,还是向设计院反馈,让他们出变更?谢谢!!
依据设计院图纸做柜子,发现空间装不下所有元件.该怎么办?是直接改了,还是向设计院反馈,让他们出变更?谢谢!!
2楼
会不会用错元件了?仔细检查一下图纸。
回复
3楼
没用错,完全依据设计院图纸的型号选择的元件.前后3个人,复核了3遍!
[
本帖最后由 hnqi77 于 2009-3-26 08:34 编辑 ]
回复
4楼
这样的问题经常遇到,和设计院交涉
回复
5楼
设计院给的只能做为参考,做为成套厂家,自己应该做详细的规划
回复
6楼
楼主说的这个问题是常有的事,这个可以说是已经成为行规了
特别是三箱类,动力箱这些的。估计楼主是入行没多久的
不然已经是见怪不怪了,我们碰到这类问题的直接就改尺寸了
但最好不要改电气元器件。。。:lol :lol :lol
回复
7楼
我刚刚碰到的一个工程,设计院设计柜型为GCS,出线柜带主开关(DW17),计量室,还有七八个出线,250A以上就有三四个(而且开关为DZ20,四极的)。
我非常无语
此事千真万确,是青海某设计院
回复
8楼
大家可以自己算算能不能装下,最后沟通的结果是取消出线柜主开关和备用出线,刚刚装下。不过他们之后就没有回应了,估计又去找“能做”的厂家去了
回复
10楼
谢谢,各位楼主.六楼的没错,我是刚入行.
昨天跟设计院联系了,他们设计的说:你们作为一个成套厂,这点问题都解决不了?!!放到别的柜子不就可以了.
这样的话就好办了,我们就可以标准柜内部回路了.做成标准产品!!
回复
11楼
今天我也遇到这个问题,同设计院的沟通下,没有问题的.技术上可行,就OK了
回复
12楼
设计院的人也不是神人,他们也有想不到的时候
回复