求助为什么电表会爆炸
xiao859
xiao859 Lv.2
2009年03月25日 15:23:12
只看楼主

昨天刚买的一只三相四线机械表电流是3(6),实际电流300A左右,用了一个600/5的互感器,可是刚装上去就爆炸了,还只是通电没开负载,供货商说是电工安装有问题碰线了电流太大所以炸了,电工说是表有问题里面的电压线圈短路,因为是我采购的,所以现在我夹当中很为难.哪位高手帮忙指点下电表一般什么情况才会爆,谢谢

昨天刚买的一只三相四线机械表电流是3(6),实际电流300A左右,用了一个600/5的互感器,可是刚装上去就爆炸了,还只是通电没开负载,供货商说是电工安装有问题碰线了电流太大所以炸了,电工说是表有问题里面的电压线圈短路,因为是我采购的,所以现在我夹当中很为难.哪位高手帮忙指点下电表一般什么情况才会爆,谢谢
免费打赏
m111102
2009年03月25日 15:40:05
2楼
不清楚 ~DC:Q


刚才看看了 好像都是产品的问题~

[ 本帖最后由 m111102 于 2009-3-25 16:57 编辑 ]
回复
ningjunming
2009年03月25日 16:23:20
3楼
有没有拍下接线时的照片?不然很难界定的!
回复
lingxuct
2009年03月25日 17:38:49
4楼

不是很难界定,是我们看不到烧损的表,无法分析。

是表不好还是线接错的界线很好分的:把已烧的表壳打开,看看烧的是电流元件还是电压元件,烧电流元件就是线接错,烧电压元件绝大多数是表的问题。
回复
xuxianjie
2009年03月25日 18:35:39
5楼
我个人认为,一般这种情况与人为有很大关系
如果是正规的表在不接负载的情况下应该不会立即烧毁
回复
xx_691214
2009年03月25日 19:49:24
6楼

:victory: :victory: :time:
回复
jmcshen
2009年04月05日 16:28:12
7楼
估计断路造成,或内部元器件耐压不合格。