各位高手来指导一下,我现在做的一个地下室,顶板覆土1.5迷,绿化园林部分活载怎么考虑呢?按要求,园林部分考虑种植荷载5kpa及施工荷载的较大值。可是我不知道该取多大的施工荷载,有谁知道怎么取啊!急啊!
各位高手来指导一下,我现在做的一个地下室,顶板覆土1.5迷,绿化园林部分活载怎么考虑呢?按要求,园林部分考虑种植荷载5kpa及施工荷载的较大值。可是我不知道该取多大的施工荷载,有谁知道怎么取啊!急啊!
22楼
地下室顶板活载,一般要考虑施工堆载,我们按临时荷载10考虑;输入PKPM按7.2
回复
23楼
景观道路确定好了 可以确定消防车道路
否则 不知道怎么取啊
回复
24楼
有消防车的时候参考朱炳寅的书,无消防车的时候考虑到施工堆载,建议取10,算外墙的时候取20
回复
25楼
可在说明中提出荷载限制,消防车和运货车为一过性的,施工期间可考虑支撑
回复
26楼
来学习一下的。我也在做这个,看看前辈们的意见
回复
27楼
怎么都没人回复呢?我也在考虑施工时那个运输车辆比较重,直接开到顶板上去,活载不懂要怎么考虑,如果仅按正常情况输5kN/m2会不会太小了?
回复
28楼
兄弟,付了你了。取4.0
回复
29楼
一般公路、桥梁、楼板按“汽20”,考虑,在总图道路设计规范能查到,再按照荷载规范附录B计算等效荷载,注意汽车要考虑动力系数的
回复
30楼
我做时一般恒载取30,活载取4即可。针对大型运载车的荷载不用考虑
回复