地下室顶板活载怎么取值?
bycaizy
bycaizy Lv.3
2009年03月25日 12:24:09
只看楼主

各位高手来指导一下,我现在做的一个地下室,顶板覆土1.5迷,绿化园林部分活载怎么考虑呢?按要求,园林部分考虑种植荷载5kpa及施工荷载的较大值。可是我不知道该取多大的施工荷载,有谁知道怎么取啊!急啊!

各位高手来指导一下,我现在做的一个地下室,顶板覆土1.5迷,绿化园林部分活载怎么考虑呢?按要求,园林部分考虑种植荷载5kpa及施工荷载的较大值。可是我不知道该取多大的施工荷载,有谁知道怎么取啊!急啊!
免费打赏
523ft
2010年04月27日 22:42:40
12楼
我们这边像lz这种情况活载都是取3.0,按屋顶花园的活载取。
回复
thy1970
2010年04月28日 09:33:19
13楼
可以让甲方提供使用荷载,甲方不提供,设计可以取适当荷载后在说明中明确使用不超过即可。:lol 推责任的做法
回复
whjsun
2010年05月05日 12:59:55
14楼
按规范
回复
luozz
2010年05月05日 17:52:08
15楼
施工堆载按措施上应该是5kpa
回复
seedo
2010年05月09日 00:16:00
16楼
活荷4kN/m2是根据哪的规定啊
回复
whjsun
2010年05月19日 13:09:08
17楼
覆土1200时消防车荷载20KPA,其余部位5KPA足矣
回复
risan
2010年05月20日 13:02:40
18楼
考虑施工荷载一般不低于5kN,但我一般取10kN
回复
wangxi235656
2010年05月20日 17:57:11
19楼
消防车在车道范围内我考虑了消防车荷载20,绿化部分应该不走消防车了,可是如果考虑大型的载重运土车荷载(55吨以上),就比较大了,不知道一般工地上的运输车辆载重都有多大?
跟这个没关系了,1.5米的覆土对荷载具有很大的扩散作用,取15kpa就没什么问题了,我算过了
回复
crzlb
2010年05月24日 22:40:03
20楼
活载取5KPa
回复
jiangyp888
2010年06月11日 23:21:19
21楼
18乘以1.5 27 覆土
面底1.5 设备吊管 0.5 一共29 恒

活取4 就够了 非人防是这样
回复

相关推荐