关于分体空调器回气管结霜的原因大家都可以说出好几条:什么过滤网脏,室内风机不转或转速慢、等等几个原因!但是本人一直没从理论上想通!特在此向高手请教,从理论上讲讲。谢谢!

关于分体空调器回气管结霜的原因大家都可以说出好几条:什么过滤网脏,室内风机不转或转速慢、等等几个原因!但是本人一直没从理论上想通!特在此向高手请教,从理论上讲讲。谢谢!
免费打赏
dajia315
2009年03月25日 17:23:19
2楼
归根结底就是由于散热不好造成吸热量不能满足制冷剂的蒸发量,造成蒸发压力降低,一旦蒸发温度低于0度那么在回气管结霜也没有什么了!
回复
xizhilang009
2009年03月27日 22:59:54
3楼
上面的回答一般般,但是还没有解开心中的疙瘩,恳请荣昌老师帮忙回答,谢谢!
回复
wybbyw
2009年04月01日 15:03:01
4楼
我认为楼上解释的很好
回复
liuhongqiang1234
2009年04月02日 14:50:35
5楼
空调系统压力够不?
缺氟的话,结霜是很明显的
回复
wybbyw
2009年04月04日 18:14:11
6楼
请问你在那里见过空调缺F直接造成回气管结霜的。现在的空调一般都有防冻保护如果是缺F的话也是应该从蒸发器的入口漫漫向末端结霜。等结到回气管是需要很长时间的。:victory: :victory:
回复
dxjg
2009年04月06日 20:33:22
7楼
还有一个原因,空调连接管扁掉造成二次节流引起室内机结霜。
回复
felix0000
2009年04月19日 21:59:42
8楼
个人认为这个回复很好,支持
回复
峰哥
2009年04月20日 22:35:33
9楼
二楼经典的解答,概括!
回复
xizhilang009
2009年04月26日 22:46:35
10楼
另外还想问个问题:过滤器部分堵塞和全部堵塞后,高压是升高还是降低。为什么?
回复
wybbyw
2009年05月01日 17:54:28
11楼
高压应该都是降低,因为过滤器部分堵塞和全部堵塞后制冷剂的质量流量会减小,相应的冷凝器的热负荷也就会减小。根据传热公式:热负荷减小,传热面积不变,传热系数不变,那么传热温差就一定要减小。由于冷却介质的温度不变,传热温差变小。所以冷凝温度一定降低。:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake