现在大家画图 照明回路 标几根线?3X2.5 ?2X2.5?
lustrous
lustrous Lv.5
2009年03月24日 22:29:54
来自于照明工程
只看楼主

根据建筑照明设计标准50034-2004 一类灯具要配PE线根据 建筑电气验收规范50303-2002 低于2.4米的灯具 加PE线我无法判断 建筑中哪些灯具属于 一类灯具 搞的我 现在设计中无论 公建还是住宅 一律 3X2.5 感觉 太浪费了?为了审图通过不麻烦 我们的设计中还有多少浪费? 望大家讨论

根据建筑照明设计标准50034-2004 一类灯具要配PE线
根据 建筑电气验收规范50303-2002 低于2.4米的灯具 加PE线

我无法判断 建筑中哪些灯具属于 一类灯具 搞的我 现在设计中无论 公建还是住宅 一律 3X2.5 感觉 太浪费了?为了审图通过不麻烦 我们的设计中还有多少浪费? 望大家讨论
免费打赏
lxs888
2009年03月25日 08:55:47
2楼
你好:
买一本书看,不浪费啊!
回复
lustrous
2009年03月25日 09:34:12
3楼
什么书?:handshake :handshake
回复
gdx8785
2009年03月25日 10:52:05
4楼



从你的表述中你是做设计的,设计标准和设计规范约束的是设计者,验收标准或验收规范约束的施工者,你在做设计时是用什么标准和规范作为设计依据呢?
至于是不是浪费的问题在这儿引用一位网友的话作答:"符合规范所引起的造价增加,不叫做浪费。不符合规范叫偷工减料"

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2009-3-25 15:51 编辑 ]
回复
m111102
2009年03月25日 14:25:48
5楼
:"符合规范所引起的造价增加,不叫做浪费。不符合规范叫偷工减料


赞!
回复
xj.7204
2009年03月25日 14:37:41
6楼
灯具按防触电型式可分为:0类、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
什么是Ⅰ类灯具——灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到设施的固定线路中的保护接地导体上,使易触及的导电部分在万一基本绝缘失效时不致带电。
Ⅰ类灯具的识别:
Ⅰ类灯具可以有双重绝缘或加强绝缘的部件。如开关、导线。
带有内装置式低压变压器的灯具,带有接地装置的,不应分类为Ⅲ类。例如内装变压器的吸顶式低压卤钨灯具,如带有接地,应按Ⅰ类分类。内装变压器的低压卤钨台灯,如不带有接地装置,灯具应分为0类。
回复
爱芳的日子
2009年03月25日 20:49:37
7楼

对头,就是这样分的
回复
imyhl
2014年04月10日 16:58:34
8楼
学习了,设计必须三根线。应急照明我都用的四根,加了一根充电线。
回复
电气老孙
2014年04月17日 13:35:15
9楼
xj.7204 发表于 2009-3-25 14:37 灯具按防触电型式可分为:0类、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。什么是Ⅰ类灯具——灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘, …国家已经取消了0类灯具的生产了,民用建筑领域遇到的基本上都是I类灯具,所以说明中都不应该在添加:安装高度低于2.4m需要接PE线,这一条了
回复
小陶子
2014年04月19日 09:43:42
10楼
学习的, 感谢分享。
回复
阿坤
2014年05月11日 08:30:49
11楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶的顶顶顶顶