4000AKYN28求助
manburenshenglu1
2009年03月24日 12:13:05
只看楼主

各位论坛的朋友,KYN28中置柜4000A加几个风机啊,在哪个位置加啊,小弟很着急用啊,哪位知道可否指点一下啊,万分感谢

各位论坛的朋友,KYN28中置柜4000A加几个风机啊,在哪个位置加啊,小弟很着急用啊,哪位知道可否指点一下啊,
万分感谢
免费打赏
yujian0112
2009年11月27日 11:01:42
22楼
呵呵,风机数量看情况了,风机有大有小的。一般来说要形成风道。下面冷空气进来,上面热空气排出。母线室要加风机在柜顶(功率大1个够了,也没地方装第2个),断路器室柜顶加风机(功率大1个够了,也没地方装第2个)。断路器中隔板下面开孔加个变压器用的轴流风机大概2000不到吧,ABB也有他配的德国的风机,超级贵,底板开散热孔让电缆室冷空气上来,中隔板前部开散热孔,也就是中门和下门的中间部分,让柜外冷空气进来。
回复
yufaming
2009年11月29日 13:24:35
23楼
列兵工程师你是不是宁波耐吉的。
回复
ytj5588
2009年12月01日 20:33:52
24楼
4000A必须三根10*120排,泄压通道处加俩个横流风机
回复
hwc_wy
2009年12月03日 16:45:32
25楼
有些地方就是怕出了问题不好修,所以要做手车式的了,也说明了对于设备和保护的不信任,内部工艺做好,环境搞好,风机位置选好还是可以用的
回复
wangshujun1234
2010年05月21日 11:11:58
26楼
我知道的 装柜顶 柜底 柜中间的都有 装变压器的也有?这几种的区分是什么,是根据电流的大小吗?
回复
ygdldd
2010年05月21日 23:42:05
27楼
还是装冷风机吧,降低高压室内温度。
回复
wangxf
2010年05月22日 08:53:38
28楼
学习学习!关注中,顶一下
回复
no1kings
2010年05月31日 10:42:44
29楼
24楼的仁兄说4000A必须选用3并120*10的母线?这个是哪要求的啊?请教下呵呵。我手里正好也有个这样的合同。
回复
dylan3940
2010年06月21日 19:59:48
30楼
4000A的必须最少3根120*10,毫无疑问。5000A的得4根125*10
我们公司至今已经做过4000A、5000A的KYN28不少于10个站了。
4000A进线柜,母线室顶3个风机,手车室顶3个风机,断路器下方中隔板处一个德国进口卷风机。
所有过大电流的板均用不锈钢板,连接主母排用不锈钢螺栓。
为防止有异物落入风机造成事故,风机外部均有网子防护。

本站的其余小电流出线柜PT柜等,母线室上方均为散热凸盖,过主母线的侧板依然是不锈钢板。

排太大,主母排必须有大绝缘子做支撑。

一般这种电流等级站,均为母排架空进线,不会出现电缆下进线的情况。
做母线桥时,注意防涡流,额定电流大,尽可能增加散热孔,母线桥长的话必须考虑母排的热胀冷缩,合适的地方+软连接,支撑母排用大爬距高强度绝缘子,用金具支撑,金具也为不锈钢材料。母线桥非常重,考虑支撑、悬挂,与柜体结合处的强度。
回复
whoop
2010年07月24日 14:44:46
31楼
楼上总结的太经典了:handshake
回复

相关推荐

APP内打开