各位论坛的朋友,KYN28中置柜4000A加几个风机啊,在哪个位置加啊,小弟很着急用啊,哪位知道可否指点一下啊,万分感谢
各位论坛的朋友,KYN28中置柜4000A加几个风机啊,在哪个位置加啊,小弟很着急用啊,哪位知道可否指点一下啊,
万分感谢
12楼
4000A使用手车柜这本身就不是理想的选择。2500A以上就应该使用固定式才理想。我们刚给设计院推荐的5000A自然冷却的开关柜,用在钢铁公司的高炉鼓风机控制、保护。电机为7.2kV,56MW的异步电机。我们的技术比国外的先进很多,造价却底很多。
有关这方面的资料请下载“高压成套开关设备分析比较”。
回复
13楼
学习一下,我们做过都是2500A以下,没做过这么大电流的中置柜。:lol :lol
回复
14楼
4000A柜体的温升有2个先决条件需要澄清:
1、主母线、分支母线规格。
2、散热原件设计。
a、正常如果是1400的柜体,2X120分支铜排,中置柜可用2个直流风机(一个中置,一个后置),需要注意选择风量。
b、如果柜深做到1600,2X120分支铜排,双D型主母线,中置单风机一般可以通过。
c、也有厂家选用3根铜排,单轴流风机,直接在断路器室下进风(配固封断路器),试验尚有一定裕度。
注意,4000A柜的温升主要集中在以下几点:
1、CT;该元件一般选用环氧树脂浇注,散热效果不是很理想。
2、VCB同SWITCHGERA的搭接位置(梅花触头同静触头)。需认真考核接触电阻及附件质量。
3、减免涡流发热,例如选择使用无磁材料。
4、利用黑体效应。
拙下陋见,共飨。
回复
15楼
很多厂家没通过相关试验就供给用户了,真的胆大。目前4000A的一大部分手车式开关柜都是假的,表面看是通过了试验,其实都是花钱的结果。在中国,什么东西才能真,就是造假是真的。
回复
16楼
学习学习!关注中,顶一下
回复
17楼
有没有实际工程图片?
回复
18楼
原来一个风机也有这样大的学问在里面啊。学习了。
回复
19楼
有没有关于柜体的装配图啊?风机具体的装在什么位置。我们公司没有做过这么大的。想学习学习。
回复
20楼
装6个风机,柜顶装3个50W的抽风机,柜下侧装3个25W的进风机,装一个降温型的温控,当柜内温度高于40℃时,自动启动风机
回复
21楼
装在柜顶哪里?能装在卸压通道盖板上吗?上面除了卸压通道,好像没什么地方了。
回复