一家国外的循环水图纸
xiongyanjun2007
2009年03月24日 11:50:59
只看楼主

图纸简介: 最酷的图纸,喜欢的同仁欢迎下载 附件名:20093241237866653515.zip 文件大小:1787K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

最酷的图纸,喜欢的同仁欢迎下载



附件名:20093241237866653515.zip

文件大小:1787K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
babypiggo
2009年10月26日 12:17:30
2楼
很不错的图纸,谢谢楼主:)
回复
rosyfry
2009年11月27日 14:05:35
3楼
不错的资料,谢谢分享:lol
回复
dali61
2009年11月27日 15:50:01
4楼
图纸还不错,很详尽。点评一下,以互勉。
1、仪表控制表述较详尽,但缺乏冷却塔油温、油位等仪表,
2、冷却水给水泵干管缺少流量计。虽然回水干管上也有,但在实践中,这块流量计很直观,便于管理。
3、图中冷却塔和水池表示不直观,尤其水池,液位基本没有反应出来,建议标出最低、最高(或报警液位)液位等。
4、建议在入换热器之前加放空管,便于试车和检修用。
5、该图纸进换热器之前增加了过滤器,之前没有用过,值得借鉴。
6、该图纸管道如果能有管道编号就更好了,这个是国内石化行业的习惯,个人认为比较好,便于识图。因为管道标号能反映出介质和管道及管件的链接等做法。
7、图面上,如果该流程图在整理一下,类似于水力高程图的方式,也许更直观。
以上仅代表个人观点,经验有限,希望和同行共切磋
最后,谢谢楼主了。
回复
caolvse
2010年06月11日 09:47:06
5楼
点评
图纸还不错,很详尽。点评一下,以互勉。
---------真是专业
回复
zinsserming
2010年12月20日 10:55:26
6楼
谢谢分享
回复