一家公司发生火灾,目前知道的是楼板的底板混凝土肯定是出现了毁坏,楼板上面板未知,现场图片如,拜托前辈们给点加固指导 最好给份类似的方案给晚辈参考下,第一次做,谢谢了[ 本帖最后由 beihoo 于 2009-3-24 11:21 编辑 ]
一家公司发生火灾,目前知道的是楼板的底板混凝土肯定是出现了毁坏,楼板上面板未知,现场图片如,拜托前辈们给点加固指导
最好给份类似的方案给晚辈参考下,第一次做,谢谢了
[
本帖最后由 beihoo 于 2009-3-24 11:21 编辑 ]
2楼
本人计划的做法如下:
1.将受到腐蚀的混凝土凿除;
2.钢筋除锈阻锈;
3.修补缺损混凝土(采用聚合物砂浆)
4.楼板加固(采用碳纤维加固)
5.我不清楚该怎么写方案,头痛
6.我不知道该怎么写预算,目前只有这些图片的信息
回复
3楼
网易人气真是恐怖啊
回复
4楼
楼主的做法正确,修补混凝土的话用聚合物砂浆,补缝的用环氧树脂,方案我这有几个可以参考的,如果预算不太麻烦或其他原因的话免费帮你做一下,QQ:405078359
回复
5楼
原帖由
shiming1987 于 2009-4-7 12:30 发表
楼主的做法正确,修补混凝土的话用聚合物砂浆,补缝的用环氧树脂,
如果板有缝,仅从下部补,可以达到效果吗?
回复
6楼
1:从裂缝的成形看,裂缝两边混凝土微微隆起,且裂缝成不规则蛇形,应该不会是贯穿裂缝,是受热膨胀后引起。环氧树脂修补可以达到效果
2:有一点要提醒楼主,碳纤维加固的话一定要粘贴在结构面上才能起到效果,单纯的聚合物砂浆并不能和结构层一起受力,可以考虑惨一定量的结构胶,如果可能的话,个人觉得板底粘钢更可靠些,端部到梁侧锚固,并压角钢。
3:大面积的板底修补,还应加一层钢丝网片,增强砂浆自身的抗拉性能。
回复
7楼
很赞同你的观点,大面积修补用钢绞线效果应该更好些,我以前就做过用钢绞线抹聚合物砂浆加固楼板的工程!
回复
8楼
楼上的能不能说说你钢绞线的加固工艺啊!!
回复
9楼
6楼高手啊 不错 受教了
回复
10楼
2009-3-24 的贴啊,挖上来的,不过6楼受教了
学习
打补丁...................................................
回复