压缩机在低温情况运行是否会导致液击?
zjgect
zjgect Lv.4
2009年03月24日 10:22:38
只看楼主

现象:我们有一台美优乐MT80压缩机,在环境温度在零下10度,压缩机结霜非常严重,曲轴箱、回油管都是霜,我们停掉压缩机大约十分钟,此时环境温度还是在零下10度左右,再开启压缩机时,运行声音很响,振动很历害,大概只运行了约5秒钟时间,压机就自动停掉,再无法开启,量各阻值都无穷大,一开始怀疑是否因为内保护,但过了两三天后,量阻值还是无穷大,还是无法开启,不知是什么原因?现在怀疑是因为在低温情况下,蒸发器里R22都成液体,从而造成液击,因为当时听那声音,也很像液击的声音,但我们回气管也装有气液分离器,而且回气管道也较长。

现象:
我们有一台美优乐MT80压缩机,在环境温度在零下10度,压缩机结霜非常严重,曲轴箱、回油管都是霜,我们停掉压缩机大约十分钟,此时环境温度还是在零下10度左右,再开启压缩机时,运行声音很响,振动很历害,大概只运行了约5秒钟时间,压机就自动停掉,再无法开启,量各阻值都无穷大,一开始怀疑是否因为内保护,但过了两三天后,量阻值还是无穷大,还是无法开启,不知是什么原因?
现在怀疑是因为在低温情况下,蒸发器里R22都成液体,从而造成液击,因为当时听那声音,也很像液击的声音,但我们回气管也装有气液分离器,而且回气管道也较长。
不知具体何原因,望高人指点。

通过此,有两个问题:1.是否在低温情况下,压缩不能开启?2.液击会造成阻值之间是无穷大的吗?
荣昌制冷
2009年03月24日 10:57:42
2楼
当环境温度越低时,操作需越谨慎!这种现象根本的原因是节流阀(膨胀阀)本来就开得过大了,或者是系统中的制冷工质过多所致。当环境温度越低时,就会造成“压缩机结霜非常严重,曲轴箱、回油管都是霜”的现象。如果节流阀(膨胀阀)开得适中,即使气温低时也不会出现此现象。
这种现象就是液击的表现,当停机一段时间重开机时,就会产生“运行声音很响,振动很历害”的液击声。此时压缩机的负荷加重,保护器会动作(断开),测电阻会无穷大。如果一直恢复不了,说明压缩机已经被击坏了。
回复
zjgect
2009年03月24日 11:43:50
3楼
关于荣昌老师所说的“这种现象根本的原因是节流阀(膨胀阀)本来就开得过大了,或者是系统中的制冷工质过多所致”
我们膨胀阀前面都装有电磁阀,应该是在断电后就没有过多的氟再到蒸发器里去的,
我们也想可能是液击了。但是我们回气管道上装有气分,而且管道也有较长的距离,液击的可能性是不是不大?
回复
荣昌制冷
2009年03月24日 16:51:47
4楼
“膨胀阀前面都装有电磁阀”又怎么啦?运行中它能控制节流量吗?你自己说的是在运转中压缩机结霜非常严重,而且连曲轴箱、回油管都是霜,那与电磁阀有什么关系吗?所以说只有控制好节流阀(膨胀阀)的开启度才会避免这种现象!另外在每次停机前的十分钟左右,必须先关闭供液阀,继续运转,降低蒸发器中的液位后再停机,确保下次开机时不出现液击现象。
气分和管道有较长的距离都不是阻止液击的根本,操作调节得不好,气分再大再多也没用!
回复
zjgect
2009年03月25日 16:11:18
5楼
“膨胀阀前面都装有电磁阀”我的意思说,如果断电情况下,电磁阀断掉。应该不会有过多的液态制冷剂进入到蒸发器。
看结霜那么严重和听声音,倒也是怀疑液击造成,现在把压缩已经发回天津丹佛斯厂,进行检测,分析下到底是什么原因造成?
回复
zjgect
2009年03月25日 16:14:36
6楼
荣昌老师,我还想请教你个问题,我们现在有两台MT125美优乐压缩机并联,没有油平衡管,只是在回油管上装有三通回到两个压缩机,现在状况是:没开启时,两台油差不多,一旦运行起来,一台油始终往上涨,另一台油却变少,我在担心那台变少的长时间,会不会又要损坏,因为我们已经换了一台了。看可有什么好方法能弥补?
回复
zengzhendong
2009年03月25日 17:47:18
7楼
荣昌老师的分析很精辟,佩服!
回复
荣昌制冷
2009年03月26日 10:50:55
8楼
关于回油液面平衡的问题,安装也有很重要的讲究,也就是说,两台压缩机必须是在同一水平位置上,并且型号也相同(功率相同),回油总管必须在两机组之间均分,分口必须采用“Y”形,分支管必须高度一样,长度一样,管径也一样,以确保分油量一样。再就是操作调整的问题,如两机的吸气压力应该完全一样,决不能其中出现冲液现象,否则油就立即消失。
如果不能保证上述这些,那回油就不可能保持一致。

[ 本帖最后由 rczl 于 2009-3-26 10:52 编辑 ]
回复
zjgect
2009年03月27日 16:15:12
9楼
晕。我上传相片怎么传不了啊?我想把压缩机的相片传上来。可老传不了。晕死 P1010037.jpg

[ 本帖最后由 zjgect 于 2009-9-9 11:00 编辑 ]
回复
kales
2009年03月27日 22:46:40
10楼
如果你测了低压,然后按照环境温度算一算,就知道是不是回气带液了。
在低温环境下长的回气管并不一定对避免液击有帮助。在环境温度较高的时候,长的回气管可以提供一些过热度,但是在低温下就不一样了
回复
zjgect
2009年03月28日 16:55:30
11楼


你的意思是说看有没有过热度吗?
当时倒没有注意。在初期调试的时候倒用红外线点测温仪测过,过热度是有的。
至于“在低温环境下长的回气管并不一定对避免液击有帮助。在环境温度较高的时候,长的回气管可以提供一些过热度,但是在低温下就不一样了”,这句话,还不甚理解,请指教?
回复

相关推荐

APP内打开