压缩机在低温情况运行是否会导致液击?
zjgect
zjgect Lv.4
2009年03月24日 10:22:38
只看楼主

现象:我们有一台美优乐MT80压缩机,在环境温度在零下10度,压缩机结霜非常严重,曲轴箱、回油管都是霜,我们停掉压缩机大约十分钟,此时环境温度还是在零下10度左右,再开启压缩机时,运行声音很响,振动很历害,大概只运行了约5秒钟时间,压机就自动停掉,再无法开启,量各阻值都无穷大,一开始怀疑是否因为内保护,但过了两三天后,量阻值还是无穷大,还是无法开启,不知是什么原因?现在怀疑是因为在低温情况下,蒸发器里R22都成液体,从而造成液击,因为当时听那声音,也很像液击的声音,但我们回气管也装有气液分离器,而且回气管道也较长。

现象:
我们有一台美优乐MT80压缩机,在环境温度在零下10度,压缩机结霜非常严重,曲轴箱、回油管都是霜,我们停掉压缩机大约十分钟,此时环境温度还是在零下10度左右,再开启压缩机时,运行声音很响,振动很历害,大概只运行了约5秒钟时间,压机就自动停掉,再无法开启,量各阻值都无穷大,一开始怀疑是否因为内保护,但过了两三天后,量阻值还是无穷大,还是无法开启,不知是什么原因?
现在怀疑是因为在低温情况下,蒸发器里R22都成液体,从而造成液击,因为当时听那声音,也很像液击的声音,但我们回气管也装有气液分离器,而且回气管道也较长。
不知具体何原因,望高人指点。

通过此,有两个问题:1.是否在低温情况下,压缩不能开启?2.液击会造成阻值之间是无穷大的吗?
免费打赏
wuxingzhe83
2009年03月28日 20:03:12
12楼
同意荣昌老师的说法
压机是因为液击造成的保护器断开的
以后在有这种情况首先要先把压机加热之后在开机
还有回没和问题还加上平衡管吧
很难可以分的那么好的
平衡管的费用要比积油器便宜
回复
zjgect
2009年03月28日 20:58:08
13楼
“压机是因为液击造成的保护器断开的”这名话不明白。液击怎么会把内保断开了,只会过热才会导致内保工作吧。液击应该只会有可能使活塞、连杆、阀片什么的击坏,应该跟保护器没什么关系吧?
分析我这台压机的可能性比较大,现在厂家还没有把结果给我。
回复
kales
2009年03月29日 00:27:36
14楼
液击时,马达扭矩很大,会产生过电流/过热,触发马达保护器
回复
kales
2009年03月29日 00:28:13
15楼
不要盲目怀疑压缩机,95%的压缩机故障都是因为系统的问题
回复
zjgect
2009年03月29日 10:48:58
16楼

这个倒是让我长见识了。多谢。
回复
jdzk01
2009年03月31日 19:11:54
17楼
建议你的系统中增加回热交换器避免压缩机本体结霜,即使低温工况情况下,压缩机的设计吸气温度对于氟利昂机器来说,也是高于0度的;增加回热交换器,R22制冷剂的循环效率基本没有影响。另外操作时,可以听从4#的建议,将蒸发器内的工质大部分抽回冷凝器、储液器等高压部件中,便于下次的开机运行。
回复
zjgect
2009年04月02日 17:19:49
18楼
我现在已经对压机的氟量进行调整,保证压缩机有一定的过热度。
原来氟充多了。造成整个压机结霜严重,其实反而这种情况下制冷效果不好,现在在保证满足拉到-20度的情况,尽量让氟量较少。而保证排气温度也不是很高。
回复
zhanghong42389
2009年04月03日 11:23:29
19楼
制冷剂充多了也应该不会出现液击现象嘛。楼主后面有没有调整个膨胀阀的开启度呢?
回复
zjgect
2009年04月07日 17:45:58
20楼


制冷剂多了。肯定是容易出现液击现象啊。现在的美优乐压缩还算皮实,充多点还问题不大,以前的压缩机是较容易液击的。
回复
yanqing2008
2009年04月07日 20:04:53
21楼
液击也好,高低压保护器动作也好,故障已经出现找到原因解决就是了,问题是为什么会出现这种故障,制冷剂加多了点,环境温度低了点,如果没有冷库温度控制器控制制冷机,制冷机在制冷剂加多环境温度低的情况下都能启动,重要的是荣昌老师所说的只有控制好节流阀(膨胀阀)的开启度才会避免这种现象,在发现压缩机结霜时就应该及时调整膨胀阀的开度,将回汽压力控制在合理的范围之内。