对于消防水箱的容积问题,本人看过之前的帖子,大家都各抒己见。现在我也碰到了这个问题,一个住宅小区,15栋18层住宅,1栋18层公寓,一个地下车库(Ⅰ类)。公寓为一类高层,室内消防用水量40L/S,喷淋用水量30L/S,设计屋顶水箱24方,结果在消防审查时被批消防水箱容积不满足要求,咨询当地消防局给的答复是:就这个问题他们咨询高规办,应为一个着火点(公寓)喷淋加消防10分钟的用水量。 也就是24+18=42方的屋顶水箱!不知各位有更合理的建议否?我个人觉的没必要,太保守,喷淋30L/S,是160平方的保护面积同时开启的用水量,火灾前10分钟开启的喷头数能这么多吗? 等待各位给出更权威的答复,不胜感激!
规范上规定一类高层屋顶水箱容积不小于18立方就可以了,我个人感觉42立方不可取,不知哪位给个权威的说法
回复
3楼
第一次听说啊,我们说应该18吨,可是你当地消防不同意的话你还是通不过。
回复
4楼
屋顶消防水箱---请教当地消防局后
回复
5楼
怕不够就做两三个十八方屋顶水箱