由于过去很少接触具体的空调水路系统的施工,规范上说的坡向立管是否指同层支管的标高应该高于立管,或者说是不管进水管还是回水管,应该在末端位置是相对的高点,在网上下了些图纸看,但乱七八糟的(应该是没能下到好的图纸),希望有清楚的告知,谢谢!
由于过去很少接触具体的空调水路系统的施工,规范上说的坡向立管是否指同层支管的标高应该高于立管,或者说是不管进水管还是回水管,应该在末端位置是相对的高点,在网上下了些图纸看,但乱七八糟的(应该是没能下到好的图纸),希望有清楚的告知,谢谢!
2楼
怎么就没人帮忙呢?嗨
回复
3楼
这个问题好象也一直困饶很多施工人事。
这个还要看当地的气候,如果当地冬节气温高于0度,适当的倒坡也是允许的,只要加些排水点就行。
如果像北方,冬季温度低于0度以下很多,夜间空调停止运行后,水会凝结成冰,导致管道和末端破裂(这问题很严重)。如果非要倒坡切记加上排水点。
回复
4楼
谢谢楼上的朋友!!!
回复
5楼
hutao1983
这个问题好象也一直困饶很多施工人事。
这个还要看当地的气候,如果当地冬节气温高于0度,适当的倒坡也是允许的,只要加些排水点就行。
如果像北方,冬季温度低于0度以下很多,夜间空调停止运行后,水会凝结成冰,导致管道和末端破裂(这问题很严重)。如果非要倒坡切记加上排水点。
-----------------------------------------
你的意思是北方空调系统每晚都需要泄水????
回复