低压地缆对接
金霸王
金霸王 Lv.7
2009年03月22日 15:39:26
来自于工地图片
只看楼主

0.6KV-YJV22-3×240+120对接 压接线管、焊钢皮

0.6KV-YJV22-3×240+120对接 压接线管、焊钢皮

IMG_0562.JPG

免费打赏
金霸王
2009年03月22日 15:40:53
2楼
锡焊点大特写
回复
金霸王
2009年03月22日 15:44:34
3楼
对接后包绝缘胶带及热缩管加热融胶带,等待热缩。
回复
金霸王
2009年03月22日 15:50:07
4楼
对接中因电缆是扇形线芯,240压线管插不进,改用了300压线管并加填小单支线芯,压线时先用300压模压尽后再改用240压模适当加强。

[ 本帖最后由 金霸王 于 2009-3-22 15:54 编辑 ]
回复
xx_691214
2009年03月22日 20:13:21
5楼
干的挺好,但电缆好像是铜芯的,为什么用铝压接管??!!行吗?:Q
回复
xyyrrr
2009年03月23日 10:58:59
6楼

是铜的外面有镀层吗?
回复
tchshero3
2009年03月23日 12:28:47
7楼
做的蛮到位的 有水的地方 不知行不行
回复
p674223398
2009年03月23日 16:07:50
8楼
压接的不错,注意要防水。
回复
金霸王
2009年03月23日 20:58:04
9楼



是镀锡铜管
回复
金霸王
2009年03月23日 21:01:21
10楼



接口在室内,不过也装了防水热缩套,浸水的话我也不敢信这个防水热缩套。
回复
kmmxzxl
2009年03月24日 16:03:41
11楼
那是镀锡的铜接头,我也做过了。
回复