一个照明配电箱可以同时放两个进线开关吗? 一个是正常电源,另一个是逆变器来的电源。停电时,手动切换。谢谢各位!
一个照明配电箱可以同时放两个进线开关吗?
一个是正常电源,另一个是逆变器来的电源。停电时,手动切换。
谢谢各位!
2楼
需要有机械或电气连锁装置
回复
3楼
谢谢楼上的! 具体怎么实现呢?
机械或电气连锁装置是什么意思?
那我用一个双电源自动切换箱是不是也能达到这个效果,但只控制一个照明箱似乎浪费了点。
各位前辈请多指教。
回复
4楼
可以的,但是必须要有电气联锁的!
回复
5楼
注意,不能普通的双电源切换装置,因为普通的装置,其线圈电压同时为直流或交流,如果要实现该功能,必须与厂家联系订做,甲方出接线原理图
回复
6楼
同意!
回复
7楼
一个是正常电源,另一个是逆变器来的电源。停电时,手动切换。
你是用手动切换,就用双头刀开关好了,经济实惠,安全,有断开点,供电局不会有话说的
回复