该发电机主要做备用电源,当市电故障时,油机自启动,为重要负荷供电。王厚余老先生主张采用IT系统,而新《民规》采用TN系统,我查了资料,这方面争论较多,谁能告诉我采用哪种形式呢?急!急!急!
该发电机主要做备用电源,当市电故障时,油机自启动,为重要负荷供电。王厚余老先生主张采用IT系统,而新《民规》采用TN系统,我查了资料,这方面争论较多,谁能告诉我采用哪种形式呢?急!急!急!
2楼
我顶!顶!顶! 急!急!急!!!
回复
3楼
电机主要做备用电源
1 若是消防用,当然是IT,原因消防时接地容易保护跳是不允许的
2 若是平常用,当然是TN了
回复
5楼
我建议采用相同的系统,比如说正常市电是TN系统,那么柴油机也用这个系统。
三楼的回复很精彩,这个我们平时没有考虑到,我们只是考虑过负荷不顶掉控制回路。
也就是说热继电器只做监视用,不顶掉控制回路。
至于你说的单相接地,这也是一个问题,小电动机有这个问题。
回复
6楼
IT也挺好!
我们现在多采用TN系统,那一点的直接接地可以防止高压窜入时的过高的电压。
但发电机没有这个可能性。所以用IT还安全,反正只供应一小部分负载,也符合电气隔离的运行条件。
为何不可呢?
回复
7楼
路过学习学习
回复
8楼
多台柴油发电机组并机供电是一种节约成本,提高供电容量的措施。并机使用的条件是两台机瞬间的电压、频率、相位相同。俗称“三同时”。:lol
回复
9楼
TN系统,没有问题。可以看看发电机厂家的资料。
回复