接地系统问题
zm7311
zm7311 Lv.2
2009年03月21日 21:11:47
只看楼主

见教各位:中性点接地、接零接地、重复接地的清晰概念及适用场合。

见教各位:中性点接地、接零接地、重复接地的清晰概念及适用场合。
免费打赏
老灰兔子
2009年03月27日 23:00:22
12楼
怎样使用漏电开关,则要与所使用的系统有关。

TN-C系统一般不在起始端使用漏电开关,只在终端的用电场所使用漏电开关,也就是在重复接地之后的用户供电场所才使用漏电开关。这样就是为了避开重复接地后前端的漏电开关合不上闸的问题。

因为你的TN-C供电线路去到那里,每到一个用电场所,就重复接地一次,并由此重复接地之处向用户供电,用户就可以使用漏电开关。再从重复接地之处接着拉线往别的用电场所继续往前走,到了另一供电场所,又作重复接地,又再次由此重复接地之处向用户供电,这样一站又一站地往前供电。这就是树干式供电形式。

过去,我们的工厂、车间供电都是三相四线(现在的所谓TN-C)式供电,每到一个用电设备或用电场所(终端)就通过漏电开关向用电设备或办公楼供电,只要在漏电开关之前作重复接地就不会造成合不上闸现象,这既能保证不会因零线意外断线造成危害,又能使用漏电开关作双重保护(接零保护和漏电开关保护)。

现在在我这个城市,所有的新建住宅小区都是使用了TN-C-S系统。从变压器室往各住宅楼或建筑物均使用TN-C形式,在每个住宅楼的各楼道下总箱前打接地极,并分别引进总箱内的零(N)母排和PE母排中,然后以TN-S的方式向楼道内各家各户供电,总箱内就可以使用漏电开关(或断路器)。
断路器.jpg

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-3-27 23:26 编辑 ]
回复
爱芳的日子
2009年03月31日 20:15:34
13楼
明白了,我总感觉重复接地要是漏保不动作就太不正常了。
看过之后明白了。
回复
jiangsuqsj
2009年04月12日 00:49:02
14楼
我同意10楼的看法,我记得有过这样的说法严禁一线一地照明,零线可以重复接地的话,这句话怎么解释
回复
zhangzhixiang197
2009年04月12日 07:50:00
15楼
初入此道,收益非浅!感谢!感谢!
回复
老灰兔子
2009年04月12日 22:04:47
16楼

一线一地照明与零线重复接地是两码事。

前者不要零线,打一条地线代替零线,一旦这条地线被拔起来或断开,人就会有触电的可能。

而后者是把零线再次与接地连接,是加强零线的可靠接地,防止零线电阻过大或意外断线形成危险电压或因三相负载不平衡引起中性点偏移损坏用电器。
回复
爱芳的日子
2009年04月14日 20:21:34
17楼
支持楼上!!!!!!!
回复
xia63729
2009年04月14日 20:40:43
18楼
现在家庭装修布线有的穿管埋在地板下.有的是在墙上开槽埋管布线.到底那一种合理.请各位大侠指教.谢谢!
回复
老灰兔子
2009年04月14日 22:11:09
19楼

两种方法中没有那个合理,那个不合理的,只有是否符合安全要求和方便走线以及是否符合安全要求的施工方式。

我两种都同时使用过呢!!!!
回复
weiniduqing4159
2009年04月15日 09:47:14
20楼
5楼的同志说的一点不错!
回复

相关推荐

APP内打开