见教各位:中性点接地、接零接地、重复接地的清晰概念及适用场合。
见教各位:中性点接地、接零接地、重复接地的清晰概念及适用场合。
2楼
我的理解
中性点接地是功能接地,主要是提供相电压
接零接地就是TN-C中的零地和一
重复接地是GB才有的概念
IEC讲的是等电位连接
回复
3楼
我理解的是;中性点接地是系统接地,起到限制系统故障电压,系统防雷等作用。重复接地是防止中性线断裂而在设置的。
回复
4楼
中性点接地就是工作接地,中性点接地后就称为零点,从零点引出来的线就称为零线。
重复接地就是输电线在一定的距离或用电量较大的场合将零线再次接地,它是防止三相不平衡线路因零线断线引起中性点偏移造成负载轻的一相电压升高危害用电设备。
不清楚你的“接零接地”的意思,因为没有这种说法。如果指的是接零保护,那就是把零线作为安全保护线使用,它既是工作零线,又是安全保护线,用PEN表示,它就是所谓的TN-C系统,又称为接零保护。
回复
5楼
电源中性点接地称之为系统接地,其作用是获得220V电压以及降低系统对地绝缘的要求
电器装置的外露导电部分的接地称之为保护接地,作用是降低故障时的对地电压或接触电压
只有TN系统才有重复接地的设置,是系统接地的重复设置,重复接地是对PE线而言.
TT系统的N线不允许作重复接地.
回复
6楼
重复接地是对PE线而言.-----------
刚看了篇文章,N线是没有重复接地的.楼上说的对.
回复
7楼
支持这种说法!
回复
8楼
看来现在的国家标准或规范使许多人、特别是一些新入行或入行不久的人弄糊涂了,连什么是重复接地的真正意义都没有弄清楚,还弄出了只有“重复接地是对PE线而言”的笑话!!!!!!
看来现在的“与国际接轨”越接轨越离谱了,我都没眼看啦!!!!
回复
9楼
看来你比较清楚
你给大接来个规范正确的答案
回复
10楼
呵呵,论坛应该欢迎不同的声音
关于什么是重复接地我在5楼说过了,且再次强调:"重复接地是对PE线而言的".至于有没有眼看,在我看来不说也罢.
这问题不把什么是TN-C系统,什么是TN-C-S系统,什么是TT系统搞清楚,是说不清楚重复接地的概念的.总是抱着"零线"的人我想是不会明白的.
如果N线可以随意地打接地,且能很好地应用,企不简单?只要用TN-C系统就是了.
如果国家标准或规范会使许多人,特别是一些新入行或入行不久的人糊涂,这不奇怪!因为规范不是小说,是需要仔细研读并正确理解的.
即使(设计)规范有需要修整之处,而在其尚未修订且有效的时段内,作为一个设计人员也必须执行.
当然,不是设计人员不做要求.
[
本帖最后由 gdx8785 于 2009-3-26 23:00 编辑 ]
回复
11楼
越看越迷茫,那要是多个地点接地,零线怎么纳入到漏电保护的范围之内?
难道说只把三根相线纳入到里面吗?
回复