低压配电柜SPD安装位置问题
yhwyy1982
yhwyy1982 Lv.2
2009年03月21日 18:40:03
来自于防雷减灾
只看楼主

我们厂是做低压成套柜的,每台柜子里的主开关无论是总进线柜还是分路输出柜,都装有浪涌保护器,习惯接线是在每个柜子总开关(断路器)后端引线,请问在电源进线后端和前端接线有什么区别嘛,后端接线这样是否不会保护到总开关,毕竟多了个触点电阻。SPD接线长度如何确定,是确保地线小于500,电源线可以放宽吗?地线是否可以回弯(由下面在弯回到柜子上面)?

我们厂是做低压成套柜的,每台柜子里的主开关无论是总进线柜还是分路输出柜,都装有浪涌保护器,习惯接线是在每个柜子总开关(断路器)后端引线,请问在电源进线后端和前端接线有什么区别嘛,后端接线这样是否不会保护到总开关,毕竟多了个触点电阻。
SPD接线长度如何确定,是确保地线小于500,电源线可以放宽吗?地线是否可以回弯(由下面在弯回到柜子上面)?
yanyan20332033
2009年03月24日 15:19:28
2楼
应当在总开后面,方便控制。
回复
lxfamb
2009年03月27日 11:13:59
3楼
接在总开方面更方便,可以根据实际情况适当放宽接线长度,地线不要打弯~
回复
z2681148
2009年03月30日 00:22:00
4楼
2楼的是燕山电器的么!我是泉州防雷工程商很高兴在这见到你。
按规定SPD接地线应该在1米以内不回绕,但实际情况可能达不到这样好的效果,哦SPD是并联接在开关后面的 QQ32206332
回复
mdq333
2009年04月13日 10:17:05
5楼
低压成套柜的,我问一句:是否是提前把spd装进去,如果这样的话,销售的时候需要注意了,我是山东的,这里有规定,你提前装没有意见,但是只要是上墙,那就是安装,就需要有资质有资格的单位个人施工,这好像是咨询了国家气象局法规司的答复,其他地方我暂时没有了解
回复
zcliang_007
2009年04月19日 21:42:29
6楼
标准图上有SPD的做法。。。
回复