我有几台空压机,都用常熟的CM1-63L电动机保护的断路器直接启动,那我的总断路器也要选有电动机保护的么?谢谢!
我有几台空压机,都用常熟的CM1-63L电动机保护的断路器直接启动,那我的总断路器也要选有电动机保护的么?
谢谢!
2楼
多台是几台?如果是6台以上,不是同时起动的,无所为什么型号。
回复
3楼
变压器上过来的电缆是3p+n的,我总断路器是不是选3P的就可以,零线直接接到零线排上?谢谢
回复
4楼
如果就是这几台电机是可以的,以后增加其他负载要4P漏电型的了
回复
5楼
可以用三极
能不用四极的地方
绝对不用四极
回复
6楼
是啊,我这里要是跳一次总闸损失就几百块
回复