影院为重点设防类,是二级计算还是三级抗震计算二级加强配筋?
老砾石
老砾石 Lv.5
2009年03月20日 15:00:31
只看楼主

请教:7度区,II类场地,三层框架结构的影院为重点设防类,是否按三级抗震计算,按二级要求加强配筋?还是按二级抗震计算?

请教:7度区,II类场地,三层框架结构的影院为重点设防类,是否按三级抗震计算,按二级要求加强配筋?还是按二级抗震计算?
结构设计检测
2009年03月20日 17:31:00
2楼
三级抗震计算,按二级要求加强配筋
回复
老砾石
2009年03月25日 16:46:59
3楼
非常感谢版主!:handshake
回复
zsptszjj
2009年05月16日 15:52:01
4楼
学习了,多谢:handshake :handshake
回复
wjnzhjh
2009年05月16日 16:03:23
5楼
乙类抗震设防。三级框架
回复
yedegai
2009年05月16日 16:30:39
6楼
计算地震力时跟抗震等级无关,只与设防烈度,地面加速度,及场地类别有关,所以只要你在计算时输入7度,及二类场地,但抗震等级改为二级。程序就会按重点设防类考虑。
回复
gjylixiang
2009年05月16日 22:35:23
7楼

规范是这样讲的:“2 乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高的要求;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。”
抗震措施也有解释:
  2.1.9 抗震措施seismic fortification measures
  除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。
条文说明里讲的就更直接了:6.1.2,6.1.3 钢筋混凝土结构的抗震措施, 包括内力调整和抗震构造措施,

这样就清楚啦,地震作用为7度,抗震措施按8度的要求。
pkpm计算的话,抗震设防烈度填7度,框架抗震等级要选二级,因为内力调整等,都是按照你结构抗震等级来的嘛。
回复
结构卋
2009年05月26日 15:58:27
8楼
中华人民共和国住房和城乡建设部 公告 第70号 现批准《建筑工程抗震设防分类标准》为国家标准,编号为GB50223-2008,自发布之日起实施。其中,第1.0.3、3.0.2、3.0.3条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2004同时废止。 本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建需要说明,本标准规定重点设防类提高抗震措施而不提高地震作用,同一些国家的规范只提高地震作用(10%~30%)而不提高抗震措施,在设防概念上有所不同:提高抗震措施,着眼于把财力、物力用在增加结构薄弱部位的抗震能力上,是经济而有效的方法;只提高地震作用,则结构的各构件均全面增加材料,投资增加的效果不如前者。
回复
lqs_34
2009年05月27日 10:54:08
9楼
"三级抗震计算,按二级要求加强配筋"这个说法不准确,7#、8#的说法是正确的。
回复
huang_tb
2010年03月24日 18:17:22
10楼
该建筑的抗震等级为二级。
回复
dzl022026
2010年04月29日 11:23:30
11楼
大跨度公共建筑,该建筑的抗震等级为一级。