房间内走道共用排烟系统如何控制?
lijing_2008
2009年03月20日 01:13:37
来自于通风排烟
只看楼主

几个大房间及交错的内走道,共用一个排烟系统,内走道总面积超500m2,分为2个防烟分区,每个房间为一个防烟分区,都设有排烟口,当火灾时如何开启排烟口排烟?1、开启失火房间排烟口,当另一个房间失火时开启另一个排烟口,其他分区排烟口关闭。2、开启失火房间及相邻内走道排烟口排烟,其他分区全部关闭。3、开启失火房间及全部内走道所有排烟口,共计3个排烟口,其他关闭。4、失火时只开启内走道的两个分区的排烟口,其他关闭。

几个大房间及交错的内走道,共用一个排烟系统,内走道总面积超500m2,分为2个防烟分区,每个房间为一个防烟分区,都设有排烟口,当火灾时如何开启排烟口排烟?
1、开启失火房间排烟口,当另一个房间失火时开启另一个排烟口,其他分区排烟口关闭。
2、开启失火房间及相邻内走道排烟口排烟,其他分区全部关闭。
3、开启失火房间及全部内走道所有排烟口,共计3个排烟口,其他关闭。
4、失火时只开启内走道的两个分区的排烟口,其他关闭。
大家觉得上面哪种方式更合理些?
另外是否失火时内走道排烟口必须开启?每个常闭排烟口是否都要就近设手动开启装置?
我是按第2种方式设计的,电气控制相对简单些。

[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2009-3-20 01:49 编辑 ]
lijing_2008
2009年03月20日 10:23:57
2楼
请教大家,第三个、四个分区失火后是否继续打开相应排烟口,还是最多开两个分区的排烟口?
回复
ybhvac
2009年03月20日 14:21:46
3楼
个人觉得哪里发生火灾就开哪里的排烟口,这样控制比较简单也符合规范。第二种排烟方式效果最好。
回复
lijing_2008
2009年03月20日 16:40:41
4楼
第二种方式电气控制最简单,但是否合理?第一种方式也可,但分区多,排风排烟共用系统电气控制比较麻烦,不过好像更符合规范要求。
大家平时如何处理这种情况。

[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2009-3-20 16:43 编辑 ]
回复
rainbowyoung
2009年03月20日 17:33:09
5楼
4 开多了排烟量满足不了
只是按照最大防烟分区的120m3来排烟的,如果都开了,该排的不就没排到吗。
回复
lijing_2008
2009年03月21日 12:07:03
6楼
规范没明确,大家设计也是各做各的,没有定论。
回复

相关推荐

APP内打开