高层建筑给水管道是否能够穿越电井??
duzhongqi
duzhongqi Lv.2
2009年03月19日 21:03:20
只看楼主

高层建筑给水管道是否能够穿越电井?在规范中我没有看见这条限制,请高人指点!

高层建筑给水管道是否能够穿越电井?在规范中我没有看见这条限制,请高人指点!
sstning
2009年03月19日 21:44:18
2楼
可以 但是要做双层板
回复
zoujian2004
2009年03月19日 22:16:00
3楼
穿越?
直接的穿越是不可能的
电气专业的规范规定他们的管道井或者设备用房不能出现给排水的管子的
回复
maoxinqing
2009年03月20日 10:25:16
4楼
可以做变通的,可以做双层板后是管外再套整条的管(贯穿井道)
回复
ncitzrz307
2009年10月07日 13:57:37
5楼
我们在武汉施工时,中铁十一局办公科研综合楼工程强电井和给水管道井是分开设置的,安全起见,万一有漏水点怎么办,说轻一点即使潮气对电缆的破坏作用也是很大的。我们这个工程是深圳建筑研究设计总院设计的。
回复
tx
2009年10月08日 23:57:57
6楼
高层建筑给水管道是否能够穿越电井??
当然是 不可以 为什么 水电不相容
《建筑给水排水设计规范》
3.5.7 室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。
3.5.10 给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井内、排水沟内。给水管道不宜穿越橱窗、壁柜、给水管道不得穿过大便槽和小便槽,且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m。
回复