不加深可以吗?
lwt4460
lwt4460 Lv.2
2009年03月19日 19:55:30
只看楼主

有一工程:KYN28A-12型中置柜 断路器+电流互感器(3只)+避雷器+带电显示, 额定电流3150A, 断路器采用VD4,3150/40。电流互感器选用大连一互,型号暂未确定,变比4000/5A。母线3根TMY-100X10。请教:用宽X深X高(mm)=1000x1500x2300的柜体能否满足要求?必须保证电缆室电缆连接高度不低于600mm。如不能满足该如何实现?设计院不同意柜体加深盼各位大侠指点!

如不能满足该如何实现?设计院不同意柜体加深
盼各位大侠指点!
免费打赏
flytosky1982
2009年04月14日 13:31:10
12楼
3根TMY-100X10会不会 使手车推不到位?
回复
sushibo4321
2009年04月15日 20:57:04
13楼
这个电流恐怖,我看触头盒和母排的搭接也比较困难吧,而且是不是要考虑散热问题呢
回复
wxrang16
2009年04月17日 08:43:38
14楼
用穿心式肯定能装下,在柜内水平安装预先开好孔的不锈钢板支架,再把电流互感器安装在不支架上,4000/5的电路互感器尺寸不会影响柜子的深度,但是连接电缆考虑高于600mm,这个够呛的。在结构上做部分的改动,应该是不存在任何问题的。
回复
zts0619
2009年04月17日 15:06:23
15楼
大电流套管式CT放在电缆室内,无论如何电缆连接高度无法保证了。必须用背包,别太听设计院,他们又不是搞柜子的,很多要求没法办实现的,顶回去就是了。而且要义正言辞。术业有专攻。
回复
wbbdkai
2009年05月07日 16:52:20
16楼
辽宁电气设计交流群85474556
回复
chenjingwwwccx
2009年05月07日 22:29:39
17楼
见过这样的柜子,没问题,能做!