不加深可以吗?
lwt4460
lwt4460 Lv.2
2009年03月19日 19:55:30
只看楼主

有一工程:KYN28A-12型中置柜 断路器+电流互感器(3只)+避雷器+带电显示, 额定电流3150A, 断路器采用VD4,3150/40。电流互感器选用大连一互,型号暂未确定,变比4000/5A。母线3根TMY-100X10。请教:用宽X深X高(mm)=1000x1500x2300的柜体能否满足要求?必须保证电缆室电缆连接高度不低于600mm。如不能满足该如何实现?设计院不同意柜体加深盼各位大侠指点!

如不能满足该如何实现?设计院不同意柜体加深
盼各位大侠指点!
免费打赏
lingxuct
2009年03月20日 07:19:17
2楼
好象深度不需要1500吧?
电缆室高度是标准的就可以了,如果接电缆认为挤,可以把零序CT放到柜下面去的(电缆沟或电缆层)。
回复
whb9501
2009年03月20日 09:42:03
3楼
应该可以的,不用加深
回复
mwf78
2009年03月20日 10:56:33
4楼
电缆进线不用加深满足要求,电缆室高度也可以满足。:handshake
回复
lwt4460
2009年03月20日 17:30:06
5楼
4000/5A的电流互感器为套管式的,如果不加深的话怎么固定安装啊?
前提是要保证电缆的搭接高度不低于600mm。
电缆规格:YJV22-8.7/15 8(3X300),这么多的电缆怎么搭接啊?
回复
lingxuct
2009年03月20日 17:43:56
6楼
设计脑子没进水?“4000/5A的电流互感器为套管式的”!能装在中置柜里吗?大连一互有中置柜安装的电流互感器的。
回复
lwt4460
2009年03月21日 18:50:43
7楼
请问楼上的,这种电流互感器是什么型号的?
我咨询了大连一互,变比超过3150/5的,都只能做成套管式。
回复
lingxuct
2009年03月23日 07:04:24
8楼
真没有?还是他们不想做?
那连套管式也不要,做成穿芯式,把CT放到柜下(电缆层的顶梁上),我们35KV系统就是这样做的(需要单芯电缆或电缆头在下面)。
回复
白龙行天下
2009年03月23日 09:54:19
9楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
yyc815001
2009年04月13日 20:26:41
10楼
看了下,这个小事情
没问题的,完全可以满足要求
偶12根电缆都做过
QQ807279069
回复
flytosky1982
2009年04月14日 13:28:55
11楼
LMZ1-10的可以做到5000A
回复