如题,不能变小截面的依据是什么?哪条规范条文说到了这个问题?
如题,不能变小截面的依据是什么?哪条规范条文说到了这个问题?
2楼
在线等 等高手回答!
回复
3楼
GB50054-95 第4.2.4条、4.3.2条。
回复
4楼
怎么没有把原文拷贝下来
那就更清楚了
回复
5楼
看了这两条规范,好像没有提到不能变截面的问题
回复
6楼
仔细体会一下条文吧,肯定会有收获.
要是找直接的条文可以看看新民规的7.6.8条.不过根都在
<低压配电>
<通用用电设备>
等几本规范上.
通用用电设备>
低压配电>
回复
7楼
是不可以变的,规范上很确
回复
8楼
从前做工厂配电时,电缆链式供电都是按截面不变设计。现在看到,光伏发电项目集电线路却都按段选取截面,然后链式链接,一直没有查到哪个规范有相关具体要求。以下是本人拙见,希望起到抛砖引玉的作用。
链式链接的电路中,虽然从末端至电源,电流是逐段增加,但每段电缆的短路电流相差不会很大,且最末段短路时,电流则从电源流向末端短路点,还有前面几段回路提供的反馈电流也流向末端短路点。以上之拙见,能否作为电缆链式链接其截面不能改变的原因,请大家讨论。
回复