如果一个配电箱有19个回路输出,380V 5KW有10个回路输出,220V 单相,3KW有9个回路输出,请问这样算本配电箱的总用电功率是77KW(即5KW*10路+3KW*9路)还是59KW?

如果一个配电箱有19个回路输出,380V 5KW有10个回路输出,220V 单相,3KW有9个回路输出,请问这样算本配电箱的总用电功率是77KW(即5KW*10路+3KW*9路)还是59KW?
免费打赏
bati3345
2009年03月19日 16:31:19
2楼
我就想不明白了
为什么没人顶?
回复
lingxuct
2009年03月19日 17:16:50
3楼
“380V 5KW有10个回路输出,220V 单相,3KW有9个回路输出”,“总用电功率是77KW(即5KW*10路+3KW*9路)还是59KW?”
当然是5X10+3X9=77KW!
回复
xuxianjie
2009年03月19日 21:09:16
4楼
我都让你弄糊涂了
总功率=各个设备的总和,肯定是5X10+3X9=77KW!

如果按你的想法
应该为5X10/2+3X9/3=34KW!
回复
y303595235
2009年03月21日 10:35:08
5楼
首先:该配电箱算负荷应该是算三相负荷
其次:计算单相用电设备接于相电压时的三相等效负荷
PS 为保证三相负荷平衡,题目中9个3KW的单相负荷中 折算为三相负荷应为最大单相负荷的3倍 所以最大相单相符合为3X[3X(9/3)]=27意义分别为第1个3表示最大单相负荷的3倍 第2个三表示3个L1(L2 ,L3均可) 第三个3表示9个回路中有3个回路属于同一单相 即L1
回复
y303595235
2009年03月21日 10:35:51
6楼

继续补充:所以改设备的负荷为50+27=77KW
回复
y303595235
2009年03月21日 10:42:07
7楼

假如题目是50KW的三相用电设备 9个单相用电设备 其中有L1相=9KW L2相=6KW L3相=6KW 其三相功率应为50+(3X9)=27 总功率=77KW 该题中三相电负荷属于平衡状态
回复
sayakagirl
2009年03月22日 02:12:53
8楼
三相平衡么?~~~~~
回复
qq_1494458951605
2017年05月11日 07:29:58
9楼
怎么算!??????
回复
qq_1494458951605
2017年05月11日 07:30:37
10楼
怎么算????
回复