地下室外墙处暗柱、框架柱箍筋遇钢板止水带时应如何处理?请教
地下室外墙处暗柱、框架柱箍筋遇钢板止水带时应如何处理?请教
2楼
框架柱箍筋遇钢板止水带时只要留出止水带的位置就可以了,没有什么特别的构造。
回复
3楼
关键是钢板切断钢筋后箍筋应如何处理?
回复
4楼
箍筋被切断后,要求箍筋焊接到钢板上,满足焊接长度要求.
回复
5楼
钢板厚度仅2mm、3mm,如何能焊接好,我觉得还是做两各箍筋。
回复
6楼
这种作法应该摒弃,另想高招。
回复
7楼
可以多做出一个构造的部分,专门为了做止水带用吧?
回复
8楼
一般情况是把箍筋打弯90°焊接,不过需要手艺好的焊工,不然会把止水钢板烧透。最好的做法是在止水钢板上打洞,穿箍筋再打弯,孔洞全面围焊。估计没有那个施工单位会这么做。
回复
9楼
止水钢板与箍筋
①钢板穿洞,影响防水?━不好处理!在两者相交处,箍筋做成焊接箍筋,
即在止水钢板上先钻孔,孔径等于箍筋的直径.将箍筋做成两半(注意箍筋时
的搭接长度要考虑),将箍筋穿过止水钢板后,将两半箍筋进行搭接焊接.再
将箍筋穿过止水钢板处的孔用电焊焊密封(以防止漏水).
②割断箍筋,影响箍筋约束混凝土的能力?━割断的箍筋弯折90°,10d以上
且要求同心焊接在钢板上,此时应注意不能将钢板焊穿,否则影响防水效果
回复
10楼
今天有学了一招
在网易里面混
每天都有进步
很高兴
回复
11楼
:victory: :victory:
回复