紧急求助电炉接线方法?请各位高手帮忙啦!
li_28399567
2009年03月18日 16:57:50
只看楼主

紧急求助电炉接线方法我距离变压器155米从变压器到我这里电源为三相四线是3支16㎡单芯铜线1支10㎡的单芯铜线,现做一个烤箱内装25支2千瓦的加热管,三角型接线法和星型接线法那个更好?请说明三角型接线法和星型接线法的接线方法?(最好给个图)本人是新手请详细说明在这里先谢谢了另外三相电机6个总功率9KW,两相照明用电最大功率8KW,请问我要选多大的断路器?用3*16+1*10的铜芯电缆做主线可以吗?加热管额定电压220V,重要的是那两个烤箱用什么接线方法?

紧急求助电炉接线方法
我距离变压器155米从变压器到我这里电源为三相四线是3支16㎡单芯铜线1支10㎡的单芯铜线,现做一个烤箱内装25支2千瓦的加热管,三角型接线法和星型接线法那个更好?请说明三角型接线法和星型接线法的接线方法?(最好给个图)本人是新手请详细说明在这里先谢谢了另外三相电机6个总功率9KW,两相照明用电最大功率8KW,请问我要选多大的断路器?用3*16+1*10的铜芯电缆做主线可以吗?加热管额定电压220V,重要的是那两个烤箱用什么接线方法?

25支2千瓦的加热管用下面的接线方法可以吗?为下图
接线图.jpg (34.89 KB)

[ 本帖最后由 li_28399567 于 2009-3-18 17:03 编辑 ]

接线图.jpg

免费打赏
xx_691214
2009年03月18日 20:46:06
2楼
25支2千瓦的加热管用下面的接线方法可以吗?————可以!
离变压器155米,用3*16+1*10的铜芯电缆做主线可以吗?————不可以!用4*35+1*16的铜芯电缆.
总断路器————125A。
回复
xx_691214
2009年03月18日 20:56:23
3楼
楼主:你同样的帖发了多少次??!不同的只有离变压器的距离有所改变!
回复
一指慢
2009年03月18日 21:10:31
4楼

他可能是没找到满意的回答?故而多次发贴。
回复
xuxianjie
2009年03月18日 21:35:50
5楼

你最好跟贴说明
大家会积极讨论的
一贴多发
会给别人带来不便
回复
xuxianjie
2009年03月18日 21:38:01
6楼
变压器的容量是多少?