两个电源进线同一段母线,因为考虑临时负载比较大,所以两进线同时合闸,两进线电源都由一台变压器提供。为什么两进线的电流显示相差很大?电流大的一侧没有越限,但是保护装置报警(过电流预报警)。 请版主和各位大侠,帮帮忙
两个电源进线同一段母线,因为考虑临时负载比较大,所以两进线同时合闸,两进线电源都由一台变压器提供。
为什么两进线的电流显示相差很大?电流大的一侧没有越限,但是保护装置报警(过电流预报警)。
请版主和各位大侠,帮帮忙
2楼
电流值没有达到预报警值,但是报警
回复
3楼
两进线电源都由一台变压器提供?是配电箱的进线吗?两个进线电源所承担的负载不一样呗.
回复
4楼
注意是两个进线单母线,两个进线供给一段母线的电
回复
5楼
两路进线不太可能由同一台变压器提供,单母线是分段还是不分段的?如果是不分段,两路进线都是供给同样的负荷,这样两路进线允许同时合闸吗,即时合闸了能缓解负载吗?
回复
6楼
这是两路电源
我怎么感觉是一路
回复
7楼
两个进线开关,单母线(不分段)双电源(在同一侧)。两个进线都临时接在了一台变压器上。正常运行时是不允许同时合闸的,但是现在那里的人把闭锁解除了,然后把开关同时合上,认为那样可以增加电源的容量。现在两个进线上的电流相差很多。
注意,请避开讨论他们的做法,我只想知道为什么这样做会造成两个进线上的电流相差那么大。
回复
8楼
其实那段母线就是由一台变压器供电,只不过是在原进线开关上又并联了一个同容量同型号的开关(两个开关一模一样)。是分流造成电流不一样吗?但是两个一样的开关分流也应该是一半一半,不会相差那么大。
检查过了,电流计量元件绝对没问题。
1#进线开关
电流方向:变压器—— 并联 ——母线——负载
2#进线开关
回复
9楼
1、电流不一样很正常,两条回路的开关电缆(或母线)即使一样的也会产生不同的电流,因为两回路没有绝对一样的阻抗(电缆阻值和开关接触阻值),电流也就不一样。
2、一般情况电流差不会太大。应检查回路问题和计量装置.条件允许可以用钳形电流表进行检查,确认计量装置。
回复
10楼
相差30安培左右,正常吗?大的一侧有60,小的一侧30左右
回复
11楼