我才做了一个12P的机组,额定功率是11KW,循环泵功率是400W,热水加压泵的功率是1.5KW,总功率不到14KW,安了一个60A的三相电表,测试了12个小时,用电量210度,测试快到24小时时,用电量接近400度了,觉得非常奇怪,以前做了那么多工程从来没有出现过这么奇怪的现象。不知道各位大大有没有这种经验,大家讨论分析下,有没有出个解决方案的!谢谢了!对了,三相电线有2根测试的是27A,一根测试的是32A,不知道正常不正常。
我才做了一个12P的机组,额定功率是11KW,循环泵功率是400W,热水加压泵的功率是1.5KW,总功率不到14KW,安了一个60A的三相电表,测试了12个小时,用电量210度,测试快到24小时时,用电量接近400度了,觉得非常奇怪,以前做了那么多工程从来没有出现过这么奇怪的现象。不知道各位大大有没有这种经验,大家讨论分析下,有没有出个解决方案的!谢谢了!
对了,三相电线有2根测试的是27A,一根测试的是32A,不知道正常不正常。
2楼
看起来是压缩机满负荷运行,是不是机组选小了··········
回复
3楼
根据你提供的参数,12P的机组每小时耗电为15°左右;我们做的12P热泵(额定功率9.36KW),正常工作下电流为15A,你的电流到27A,说明机组可能超负荷运行了。同意2楼的观点!
回复
4楼
楼上的都分析的对,由于是旧宾馆改造,他的内部管道全是铁管,并且没有保温,相当于一个巨大的散热系统,导致机组无法停下来。