急求接线方法?
li_28399567
2009年03月17日 18:17:25
只看楼主

我距离变压器1000米从变压器到我这里是3支16㎡单芯铜线1支10㎡的单芯铜线,现在有两个烤箱一个4支2KW加热管,一个25支2KW加热管,加热管额定电压220V,另外三相电机6个总功率9KW,两相照明用电最大功率8KW,请问我要选多大的断路器断重要的是那两个烤箱用什么接线方法?本人是新手请详细说明在这里先谢谢了[ 本帖最后由 li_28399567 于 2009-3-18 10:09 编辑

我距离变压器1000米从变压器到我这里是3支16㎡单芯铜线1支10㎡的单芯铜线,现在有两个烤箱一个4支2KW加热管,一个25支2KW加热管,加热管额定电压220V,另外三相电机6个总功率9KW,两相照明用电最大功率8KW,请问我要选多大的断路器断重要的是那两个烤箱用什么接线方法?本人是新手请详细说明在这里先谢谢了

[ 本帖最后由 li_28399567 于 2009-3-18 10:09 编辑 ]
免费打赏
xx_691214
2009年03月17日 20:13:16
2楼
两个烤箱一个8KW4支2KW加热管,一个25支2KW加热管—————你说的是什么意思???????:(
回复
hou48411
2009年03月17日 22:23:52
3楼

负荷计有:
烤箱2*8KW=16KW
加热管4*2KW=8KW
加热管25*2KW=50KW
三相电机6个-总功率9KW,
两相照明功率8KW
共计:16+8+50+8=82KW
回复
mr_yon
2009年03月18日 08:27:56
4楼
加热管的额定电压是多少?
回复
lingxuct
2009年03月18日 12:26:21
5楼
是贫困地区,1000米半径范围内找不到其他电源?
低压供电半径一般不超过300米,你是300米的3倍多,82KW无法用16平方线供电的,最小也要150平方以上!!!
回复
一指慢
2009年03月18日 13:40:08
6楼

请问:有100平方这型号吗?
回复