请教:ZW8难题(如图)?
yxl667
yxl667 Lv.2
2009年03月17日 17:17:47
只看楼主

:handshake 请教ZW8真空开关的真空灭弧室安装问题?如图(见附件,朋友手机拍的,多谅解) 现场安装问题:ZW8开关的真空灭弧室安装时,原来用细的开断电流20KA真空灭弧室(外径约80MM),换成粗的真空灭弧室(外径约86MM或更大些开断电流)后,由于动端铝支架上固定菱形盖板的两个螺帽距离较近,便顶住了真空灭弧室. 是不是要找做铝支架厂家改动? ZW8-12/630-20和ZW8-12/1250-25的因为开断能力不一样,触头大小不一样所以管径也不一样,其他参数是一样的.换和原来型号不同的管子,是根据市场需要。有很多厂家在装ZW8-12/1250-25(粗的),无论细的粗的都没有问题啊 。我就想知道这些厂是怎样处理这个问题的?

:handshake 请教ZW8真空开关的真空灭弧室安装问题?如图(见附件,朋友手机拍的,多谅解)

现场安装问题:ZW8开关的真空灭弧室安装时,原来用细的开断电流20KA真空灭弧室(外径约80MM),换成粗的真空灭弧室(外径约86MM或更大些开断电流)后,由于动端铝支架上固定菱形盖板的两个螺帽距离较近,便顶住了真空灭弧室. 是不是要找做铝支架厂家改动?
ZW8-12/630-20和ZW8-12/1250-25的因为开断能力不一样,触头大小不一样所以管径也不一样,其他参数是一样的.换和原来型号不同的管子,是根据市场需要。有很多厂家在装ZW8-12/1250-25(粗的),无论细的粗的都没有问题啊 。我就想知道这些厂是怎样处理这个问题的?

非常感谢以下的朋友!

[ 本帖最后由 yxl667 于 2009-3-31 07:34 编辑 ]

粗的真空灭弧室2.jpg


粗的真空灭弧室.jpg


俯视盖板2.jpg


俯视盖板.jpg


细的真空灭弧室2.jpg


细的真空灭弧室3.jpg


细的真空灭弧室4.jpg


细的真空灭弧室5.jpg


细的真空灭弧室.jpg

免费打赏
llxluo
2009年03月18日 17:43:00
2楼
换十字头的沉头螺丝就可以了。
回复
tudashi63
2009年03月18日 18:05:05
3楼
内六角盘头螺钉,在手册上可以查到
回复
yjhj888
2009年03月18日 20:45:22
4楼
把螺丝换了,安装板拿下,再原来的孔上打沉头孔,用沉头螺丝固定!!!!
回复
wjq215
2009年03月19日 08:28:02
5楼
最好不要换和原来型号不同的管子,各种管子具体技术性能可能会有差异;
回复
wbbdkai
2009年03月21日 13:56:33
6楼
没怎么用过 加入群83176661
回复