请教个过载保护的问题
晨埃落定
2009年03月17日 16:15:41
只看楼主

我所列举的数据都是假设的。如果一台三相电机的计算电流为43A,选择断路器的话可以选择50A的,如果大一点的话可以选择63A的,这个断路器可以认为是保护供电线路不过负荷的,一般应该在三相电机前面应该加上热继电器作为电机的过载保护。我的问题是:当选择为50A的断路器的时候,这个断路器可不可以用过电流脱扣器代替热继电器做电机的过载保护?(是不是电机过载的时候,给电机供电的线路上也发生过电流?) 当选择为63A的断路器的时候,是不是要按个热继电器做电机的过载保护。

我所列举的数据都是假设的。
如果一台三相电机的计算电流为43A,选择断路器的话可以选择50A的,如果大一点的话可以选择63A的,这个断路器可以认为是保护供电线路不过负荷的,一般应该在三相电机前面应该加上热继电器作为电机的过载保护。
我的问题是:当选择为50A的断路器的时候,这个断路器可不可以用过电流脱扣器代替热继电器做电
机的过载保 护?(是不是电机过载的时候,给电机供电的线路上也发生过电流?)

当选择为63A的断路器的时候,是不是要按个热继电器做电机的过载保护。
麻烦高手帮忙解答下!!


[ 本帖最后由 twb_0629 于 2009-3-17 16:22 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年03月17日 17:23:44
2楼
作为给电机过载保护的热继电器,需要拿到试验班去整定的,灵敏度高,不可能把塑壳开关拆去做整定吧?因塑壳开关接在主母线上,拆开关还要停主母线!而且有规程规定,热继电器应三年整定一次,你每三年把主母线停下来,拆下断路器去整定?
回复
xuxianjie
2009年03月17日 18:14:39
3楼
问题的关键是你用断路器做电机的过载会有很大的问题
1 电机过载要求1.2倍的额定电流2小时必须跳闸,这与继电器的曲线相吻合,也就是说热继电器专为保护电机过载而设计的。
2 如果断路器选择额定电流,无法保护电机过载,因为断路器1.3倍的额定电流2小时跳闸;如果选择小于额定电流的某值,就是=1.2I电机额定电流/1.3,但是此时磁脱扣是10倍的,躲不过断路器的峰值电流。
3 使用需要热继电器作为电机过载保护,一般用单磁的12倍的
回复
晨埃落定
2009年03月17日 19:09:06
4楼
谢谢版主!!!!!!
回复
hou48411
2009年03月17日 20:37:33
5楼

解说细致,循循善诱。:call:
回复
爱芳的日子
2009年03月18日 22:30:04
6楼

支持
回复