假如我知道室内状态点和室外状态点,可求出混合点状态(依据新风比)那送风点的状态怎么知道呢????请高手赐教
假如我知道室内状态点和室外状态点,
可求出混合点状态(依据新风比)
那送风点的状态怎么知道呢????请高手赐教
2楼
查焓湿图啊,根据压力和气温。
回复
3楼
压力气温?
回复
4楼
我的意思是说,回风和新风混合后,经表冷段降至95%线,达到露点,完了还要加热和加湿呢,那这个怎么计算呢
回复
5楼
加热和加湿,看等温线和等焓线及等焓湿量线。
回复
6楼
送风状态点有2种概念:
一、根据室内负荷热湿比线,计算出与相对湿度95%相交的状态点。这是我们预期想要得到的送风状态点,能否实现要看末端设备的选型。
二、当末端设备选好后,根据产品样本参数,进风状态点焓值、即可计算出空气被处理后的送风状态点焓值,再与相对湿度95%相交得出实际送风状态点。
回复
7楼
谢谢董兄提供如此多意见,虽然不是很明白,可我会先想了再问问题
回复
8楼
可看高层建筑空调设计(潘云钢编),只不过多找几本相关的书看一下,因为这本书可能没好好校对,有错误
回复
9楼
谢谢楼上的,我已查阅您说的相关书籍,不过还是有疑惑
上面列举的是相关的加热加湿曲线,不过在具体运用过程中
比如哦,我从室内状态点拉一条等湿线至95%相对湿度线交点,那这点应该不算送风状态点吧,在我想来应该是露点温度,那如果偶要求出从露点温度,加热加湿后得到的送风状态点怎么求呢???
附带问一句,是不是室内状态点和送风状态点是在一条等湿线上的
回复
10楼
顶顶,居然没人偶了
回复
11楼
再顶顶,居然没人理偶了
回复