我想请问一下,柱宽为800的柱子需要配11000的钢筋,是否钢筋只能为三级钢筋在八度抗震的高层建筑,是否更多采用三级钢。因为我现在还没有用过三级钢,想了解一下这方面的知识。谢谢
我想请问一下,柱宽为800的柱子需要配11000的钢筋,是否钢筋只能为三级钢筋
在八度抗震的高层建筑,是否更多采用三级钢。因为我现在还没有用过三级钢,想了解一下这方面的知识。谢谢
免费打赏
天柱
2005年04月22日 19:53:43
2楼
11000用几级钢算来的,就用几级钢。
回复
pop1868
2005年04月24日 10:09:09
3楼
高层框剪结构的框柱和框梁三级钢使用较多
回复
superstar2202
2005年04月27日 17:45:49
4楼
配筋率为1.95%不算大呀,还是看你用几级钢筋计算的吧。规范上推荐用3级钢是出于经济因素考虑的,并没有规定几度区要用几级钢筋的。我的建议是看当地的常规做法吧。
回复
beam69
2005年05月04日 22:22:55
5楼
请问,4楼是女同胞吗?头像是不是自画像?该怎么称呼你?姐姐?还是妹妹?阿姨?还是嫂子?你的水平实在令人折服。
回复
shitou4465@co163
2005年05月06日 19:16:36
6楼
三级钢可以用电渣压力焊吗
回复
herunfeng3333
2005年05月08日 21:18:45
7楼
你如果计算是用的二级钢的话可以用三级钢代替,但是须注意代换后的钢筋面积需满足你设计的建筑物的抗震等级要求.