我是新手请问一下各位师傅:现有一车间设备16KW.照明3KW.那位师傅能告诉我总线要用多大的铜芯或铝芯线,如何计算?车间设备是用三相四线电源,还有5.5KW的空压机等.[ 本帖最后由 limgck 于 2009-4-3 20:59 编辑 ]
我是新手请问一下各位师傅:现有一车间设备16KW.照明3KW.那位师傅能告诉我总线要用多大的铜芯或铝芯线,如何计算?车间设备是用三相四线电源,还有5.5KW的空压机等.
[
本帖最后由 limgck 于 2009-4-3 20:59 编辑 ]
2楼
我也是新手,我算出的线是16平方和4平方,不知道对不对。总线就选了25平方的。我是按照一个公式算的。
回复
3楼
设备电缆采用6平方和照明2.5平方。总线选了10平方的就可以了
回复
4楼
设备电缆采用6平方和照明2.5平方。总线选了10平方的就可以了,这样细点吧。我也是刚接触,望各位老师指教。
回复
5楼
2.5的用照明不够吧
回复
6楼
2.5可以用照明。最好是4平方
回复
7楼
好像有个公式计算的,那个师傅知道啊,请告诉谢谢!
回复
8楼
:) :victory: :victory: :victory:
回复
9楼
Ij=Pe/0.66(1.732*0.38)/0.85
16÷0.66÷0.85=29 A 选40A 16平方
回复
10楼
。总线选了16平方的就可以了
回复
11楼
还是放大一个等级来选安全
回复