北京“地暖系统”的安装施工技术要点 北京地暖系统的地暖施工作为工程建设的一个分项,是近几年才在建设领域新兴起来的。地暖经过了一段时期的推广与应用,不少新建项目都采用了地暖系统,但是由于各地的推广和发展程度不同,仍不为各方所熟知。以争创北京地暖品牌第一的“苹果暖通”为例,该公司具体的施工步骤就严格划分为三个阶段:一是施工前准备阶段;二是施工安装阶段;三是压力试验阶段。
北京“地暖系统”的安装施工技术要点
以争创北京地暖品牌第一的
“ 苹果暖通 ”为例, 该公司具体的施工步骤就严格划分为三个阶段:一是施工前准备阶段;二是施工安装阶段;三是压力试验阶段。
一、在 地暖安装 前,参与施工管理和施工作业的项目部组成人员应当充分理解目标建筑物的结构, 地暖设计 的技术部组成人员应当充分了解目标建筑物的结构,设计蓝图的技术要求,编制详尽的施工组织设计,熟悉项目施工的进度和总承包单位的现场各项要求。对需要作业的工作面进行验收和熟悉,清理要铺设低温地板辐射采暖系统的施工区域内场地,地表面要平整、干净,无凹凸部位、无其它杂物、积水。涉及到提前预埋隐蔽的各类水、电管线和防水处理的空间应当及时的向有关单位提出,并要求在完成隐蔽验收合格的前提下方可施工地暖,以免后期运行时发生不必要的纠缠。
二、地暖安装 敷设前应当先行施工找平层,严格按照工艺要求验收,并保证基层的平整
度,待找平层凝固硬化后方可敷设保温层。地暖管布设时应避免环境温度过低和雨天作业。系统工程施工中,一定要避免施工程序在同一作业面上交叉进行。尽可能的做到地暖施工时无别的专业人员同时施工、安装,以免影响地暖成品的保护工作。
进入现场的地暖施工人员要求一律穿软鞋或布鞋,严禁穿皮鞋或带铁掌类鞋进场。 ” 苹果暖通 ” 施工安装阶段应当按照程序工作:1、定位安装分集水器 2、敷设保温层 3、铺设反射层 4、布设边墙保温带 5、定位 6、布设 地暖管 道 7、布设护套管 8、布设伸缩缝。
安装施工人员充分熟悉地暖的各类材料性能,尤其是地暖管材性能,掌握操作要点,严禁盲目施工。管材等物品在搬运过程中要轻拿轻放,要按正确的位置摆放整齐,不得受尖锐物品撞击,不得抛掷或在烈日下曝晒。如果是在严寒季节和雨季施工,更需特别注意遵守有关操作规定。如进驻施工现场与材料存放处温差较大时,应提前将管材现场放置一定时间,再进行施工。
保温层的铺设要平整、严实,搭接的板面必须用刀裁平直到整齐。即使局部过小的空间亦不可用碎板。
反射层铺设要平整、粘接牢固,反射膜除固定盘管的塑料卡钉外,各处不得有其它破损。
地暖盘管安装前,对其外观和接头公差的配合应进行细致检查,并清除管件内外污垢及杂物。管在敷设前须检查外观质量,有外伤、破损的不准许使用。管道系统安装未完成的敞口处,应随时进行封堵。
地暖管道固定时一定要平实、牢固,严禁管道翘起。管道安装过程中,应防止油漆、沥青等有机物与管材接触造成管道污染。
在填充层作业时应当配合检查,切不可存在管道翘起的现象,以免管道的上部的混凝土部分不够规范的厚度,影响装修和后续使用。
管材须按图纸要求间距大小、盘管形式进行铺设。管卡钉定在保温层上,接缝处或弯曲段酌情适当加密
与分、集水器连接处需加波纹套管;穿越膨胀缝、墙体时加波纹套管,两端出墙 100mm 膨胀缝材和边墙保温不可省略。纵深大于 6 米或 30 平米的空隙一定要布设膨胀缝。可将 3CM 宽的苯板条按照管间距挖出半圆卡在管道上,用手压实,力求作到直、平、实。房间的膨胀带高度相同。
低温地板辐射采暖系统供、回水管路,分水器安装完毕后,须进行试压
待确认供回水管道,分、集水器内干净后,再连接加热管。
已施工完毕的低温地板辐射采暖系统的地面,严禁用力敲打、冲压;严禁在地面上钻孔、开洞作业。
三、地暖安装工作虽然结束,但是试压和验收工作却是不可忽略和减少的。低温地板采暖系统采用的是试压,是在管路系统进行验收合格之后进行的。工程中,试压均采用压力泵产生气压对管道进行试压。
压力试验必须符合下列要求:对地暖盘管系统和构件要采取安全有效的固定和保护措施。试验压力值为
0 . 6 Mpa 。
试压步骤:开启压力泵升至一定压力,然后徐徐开启通往低温地板采暖系统的分、集水器的连接阀,使盘管系统在 15 分钟充压至 0.6Mpa 后,关闭各支路阀门,然后分别开启分、集水器上的各路阀门,然后开启压力泵,往系统盘管系统内充气,直至压力升至 0.6Mpa ,稳压 1h 后,观察其渗漏情况,调整至不渗漏为止。稳压 1h 后,补压至0 . 6 Mpa , 15 分钟内压力降不超过 0.05Mpa ,无渗漏为合格。
土建混凝上施工前,地暖一定要进行验收工作,具体步骤分为内部验收阶段、现场监理验收阶段。
至此,一个完整的地暖安装施工流程才算圆满完成。“苹果暖通”的工程负责人介绍说,地暖安装工作不同于传统的暖气片系统安装,暖气片的安装施工相对简单,技术也更成熟,而如何顺利地完成地暖系统的安装、调试、验收工作,是北京地暖公司必须认真对待的头等大事。 如果组织不当,管理混乱,偷工减料,敷衍了事,视质量为儿戏,势必会得到惩罚 。地暖技术的专业性决定了施工工作的严肃性和重要性,作为隐蔽工程和分项工程,需要及时与参与项目建设的土建专业人员,水电专业人员等及时沟通,密切配合。现场的组织管理和作业必须服从建设单位、监理单位的管理和监督,以及总承包单位的全面的工程进度统一安排和管理。
只有这样,才能保障最后交到客户手里的,是一套 质量过硬、舒适节能的好地暖!