紧急求救!市电断电后,高压开关柜不跳闸
jianghe1508
2005年04月22日 10:38:55
只看楼主

市电断电后,35KV和10KV的XGN高压开关柜不跳闸,请各位大师帮忙分析一下原因啊,小弟在此先行谢过了!国家标准中,是否有规定高压开关柜须装设欠压脱扣器呢?

市电断电后,35KV和10KV的XGN高压开关柜不跳闸,请各位大师帮忙分析一下原因啊,小弟在此先行谢过了!
国家标准中,是否有规定高压开关柜须装设欠压脱扣器呢?
免费打赏
nlb
2005年04月22日 19:42:26
2楼
没装失压保护当然不跳闸了。
变电所的高压柜不需要装失压保护的。
回复
jianghe1508
2005年04月23日 08:02:30
3楼
NLB大师您好!10KV没有装设失压脱扣,所以不跳闸;可是35KV采用的微机保护,应该会跳闸吧?原先的操作电源都是取自于PT柜,这样市电一断电,一次断电,二次就更不用说了,所以断路器不会跳闸。如果真要让它断电跳闸,只能改变操作电源,如电源来自于直流屏、UPS。

大师,我的这样分析,对吗?
回复
dqgzsh
2005年04月23日 10:19:41
4楼


失压保护的概念与微机保护的概念范围是不一样的,不是有微机保护就有失压保护的,是不?
只不过根据你们的需要如果市电市区,需要断开进线开关的话,需要另设置操作电源,
如果断路器是弹操,应该还可以手动去操作的,就看你们当地供电部门的要求了。
回复
changshangxjz
2005年04月23日 11:59:00
5楼
市电断电后,35KV和10KV的XGN高压开关柜一般是不跳闸的,要跳的话要在
二次里设计进去,要是二次里设计进去了不跳那就有问题了
回复
wysh
2005年04月23日 13:11:11
6楼
需要看看你们的图纸中是否设置了失压保护,如果设置了自然应该跳闸
回复
nlb
2005年04月23日 13:39:26
7楼

如果不是采用了去分流或电容储能的交流保护系统(这只是用于小变电所的,你的情况看来不像),必须要用蓄电池直流电源。否则发生三相短路时,保护安装处电压大幅降低,会使保护装置失去电源造成断路器拒跳。
回复
jianghe1508
2005年04月23日 16:16:36
8楼
谢谢各位的解惑!小弟受益匪浅,在此谢过了!
回复

相关推荐