锂电池干燥房
jacketliu
jacketliu Lv.2
2009年03月15日 15:17:45
只看楼主

现在各地兴建很多锂电池干燥房,各位大侠谈谈相对湿度1%的干燥房的设计、施工经验。

现在各地兴建很多锂电池干燥房,各位大侠谈谈相对湿度1%的干燥房的设计、施工经验。
免费打赏
jashioner
2013年03月16日 22:51:11
32楼
高砂的干燥房,除湿机设计在-70度,实际使用-40度左右,干燥度貌似是0.06%,除湿机业内算是顶级的,整个干燥房设计与制作的工艺非常苛刻
回复
anfake
2013年03月19日 17:04:25
33楼
-34的露点足够了。此类车间一般是比较小的,和30%的一样材质就好,做好系统正压
回复
yzhchlan
2013年03月28日 11:03:36
34楼
-34的温度肯定不够
回复
快乐英雄
2013年09月29日 11:47:53
35楼
没有听说过这样的项目,学习了。
回复
wypswbzh
2013年10月08日 12:52:49
36楼
锂电池生产车间都是在1%以下。
处湿要求很高。
回复
nightelf400
2015年01月07日 13:12:10
37楼
jashioner 发表于 2013-3-16 22:51 高砂的干燥房,除湿机设计在-70度,实际使用-40度左右,干燥度貌似是0.06%,除湿机业内算是顶级的,整个干燥 …-70到-40差距很大的,说明外界湿源对产生的干燥空气污染很严重啊
回复
su_1952
2015年01月22日 17:06:03
38楼
awhele 发表于 2009-3-16 10:18 1%,温度多少啊?10ºC与30ºC的1%差别可不小啊本人锂电厂房以作数十家案例,有机会可交流
回复
xiaolin00000000
2016年11月18日 14:21:49
39楼
需要用转轮除湿机,现在很多专业厂家有的,需要了解更多,与我联系