锂电池干燥房
jacketliu
jacketliu Lv.2
2009年03月15日 15:17:45
只看楼主

现在各地兴建很多锂电池干燥房,各位大侠谈谈相对湿度1%的干燥房的设计、施工经验。

现在各地兴建很多锂电池干燥房,各位大侠谈谈相对湿度1%的干燥房的设计、施工经验。
免费打赏
0755.008
2010年06月02日 16:37:19
12楼
如果室内没有散湿源头,倒也不是很难控制吧?
回复
qipinang
2010年06月04日 18:20:26
13楼
一看就不专业,锂电的注液等核心环节要求的相对湿度不是这样讲的,要求高的现在是要求露点负60度,这是最高的,当然要做到大环境,在国内现在还没有,局部是可以的,背景做-40,核心做-60.控制是关键,特别在使用过程中的负荷的波动,真正能做的国内很少。很多除湿厂能达到-60,但要稳定,维持,大部分控制都做不到。
回复
hotboyok
2010年06月07日 14:08:54
14楼
锂电池的生产环境确实是非常干燥,我们近万平米的车间就是控制在22℃,湿度<1%:lol
回复
zhuwenying520
2010年06月07日 17:12:18
15楼
很感兴趣
回复
xgf-1
2010年06月07日 20:58:01
16楼
无锡市惠瑞净化空调设备有限公司
0510-80229881
向总
回复
xgf-1
2010年06月07日 21:01:36
17楼
各位同行,在此行业我公司已有多年的经验,国内多数知名厂家项目都是我公司总包,如想合作请与我联系,无锡市惠瑞净化空调设备有限公司,向总,
回复
wxlzks
2010年06月28日 21:08:24
18楼
使用转轮除湿机即可达到要求,13338103982 徐
回复
wxlzks
2010年06月28日 21:08:57
19楼
我的QQ409869506
回复
deathgod007
2010年06月29日 14:06:07
20楼

1%的湿度啊,你那还是转轮吗?转轮再热控制非常难做,几乎就是转轮的弊端,我上次稳定做到3%都已经很难了,而且还是我改造转轮的控制盘后,你要是能做到1%我就去做你的全国推广
回复
woif99
2010年07月02日 17:07:30
21楼
现在理论上都还是能达到的,实际上也有点小差距!